消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

〖技术实务〗第三篇第十三章--建筑灭火器配置20180829

更新日期:2018年11月07日

  

第1题:
1、【单选题】某白酒灌装车间设置灭火器,应优先选用的是(  )
A  清水灭火器    
B  抗溶性泡沫灭火器   
C  水雾灭火器    
D  碳酸氢钠灭火器

   

  


  

第2题:
2、【单选题】关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是(  )
A  同时设置室内消火栓系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3
B  仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9
C  仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
D  同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5

   

  


  

第3题:
3、【单选题】灭火器组件不包括(
A  筒体、阀门
B  压力开关
C  压力表、保险销
D  虹吸管、密封阀

   

  


  

第4题:
 
4、【单选题】某高度为6m的2层建筑,耐火等级为二级,划分为4个计算单元,则该建筑最低应配备(  )具灭火器
A  4
B  8
C  12
D  16

   

  


  

第5题:
5、【单选题】某场所发生的火灾类型为固体火灾,该场所不适宜配备哪种灭火器( B )
A  清水灭火器
B  二氧化碳灭火器
C  磷酸胺盐干粉灭火器
D  水基型泡沫灭火器

   

  


  

第6题:
6、【单选题】关于下列灭火器类型、规格的说明中,不正确的是(  )
A  MF/5表示5kg手提式BC干粉灭火器
B  MSQ6表示容积为6L的手提式清水灭火器
C  MTT20表示20kg推车式二氧化碳灭火器
D  MFT50表示50kg推车式磷酸胺盐干粉灭火器

   

  


  

第7题:
7、【单选题】某两层木工厂房,每层建筑面积1200㎡,厂房内按照国家工程建设消防技术最低标准设置了消防设施,则该厂房所需灭火器的最小灭火级别为(  )A
A  15
B  30
C  32
D  36

   

  


  

第8题:
8、【单选题】某商场为4层,在商场内部设置了一定数量的MTT50灭火器,下列有关该灭火器的说法正确的是(  )
A  该灭火器为推车式水基型灭火器
B  该灭火器指针在绿色区域时表明该灭火器内部压力正常
C  该灭火器是否失效可采用称重法判断
D  该灭火器适用于扑救D类火灾

   

  


  

第9题:
9、【多选题】下列民用建筑中,灭火器配置场所的火灾危险等级为中危险级的是(  )
A  客房数为40间的旅馆
B  民用机场的候机厅
C  建筑高度为55m的写字楼
D  电影院的观众厅
E  建筑面积为2500㎡的展览厅

   

  


  

第10题:
10、【多选题】某两层电子厂房,厂房平面几何图形为矩形,厂房的长为80m,宽为22m,厂房内按照国家工程建设消防技术最低标准设置了消防设施,该厂房内灭火器的配置每层作为一个计算单元,灭火器在厂房内居中布置。下列关于该厂房灭火器配置的说法,正确的是( )
A  厂房内灭火器的最大保护距离为20m
B  该厂房内所需灭火器的最小灭火级别为12A
C  厂房内每层最少设置3个灭火器放置点
D  每个设置点至少应配置具3具MF/ABC4的灭火器
E  每个配置点可配置1具MF/ABC8的灭火器

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0