〖综合能力〗第三篇第五章水喷雾灭火系统20180818
更新日期:2018年09月01日
第1题:
1、【单选题】水喷雾灭火系统安装调试包括系统组件的安装、调试,下列关于报警阀组的安装中,说法错误的是( )
A 安装顺序应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接
B 雨淋报警阀设置在温度为4℃的值班室内,并有排水设施
C 雨淋报警阀距室内地面的高度为1.3m,两侧与墙的距离为0.6m
D 压力表应安装在雨淋报警阀的系统一侧且要便于观测
第2题:
2、【单选题】下列关于水喷雾灭火系统管网冲洗的说法,错误的是( )
A 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致
B 管网冲洗的水流速度、流量不应大于系统设计水流速度、流量
C 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
D 管网冲洗结束后,应将管网内的水排干净,必要时可采用压缩空气吹干
第3题:
3、【单选题】水喷雾灭火系统的喷头应由一定的备用量,其数量不应小于安装总数的( ),且每种喷头的数量不应少于( )
A 1%,5
B 1%,10
C 5%,10
D 5%,20
第4题:
4、【单选题】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014,下列关于管道的安装的说法中,不符合规法要求的是( )
A 管道支吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3m
B 管道支吊架与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m
C 同排管道法兰的间距应方便拆装,且不宜小于150mm
D 管道穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm,底部应与楼板底相平
第5题:
5、【单选题】雨淋报警阀的调试宜利用检测、试验管道进行,公称直径为200mm的雨淋阀在调试时,应在( )S内启动,当报警水压为( )mpa时水力警铃应发出报警铃声
A 60,0.05
B 15,0.05
C 30,0.1
D 60,0.1
第6题:
6、【单选题】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少( )试验,检査系统的动作情况及信号反馈情况。
A 3次
B 1次
C 4次
D 5次
第7题:
7、【多选题】对水喷雾灭火系统实施检查维护,下列说法正确的是( )
A 在寒冷季节,每日应检查消防储水设备是否有结冰现象
B 每季度应对系统进行一次放水试验,检查系统相应功能是否正常
C 每季度应对水源的供水能力进行一次测定
D 每月应检查电池阀并进行启动试验
E 每月应手动启动消防泵运转一次
第8题:
8、【多选题】某场所设置了电动启动水喷雾灭火系统,下面关于该系统联动调试的说法,错误的是( )
A 调试应在系统施工结束后进行
B 与系统配套使用的火灾自动报警系统的调试应在系统调试合格后进行
C 报警水压为0.05mpa时,水力警铃应能发出报警铃声
D 启动一只喷头,相应的分区雨淋报警阀、压力开关、消防水泵及其他联动设备均能及时动作并发出相应的信号
E 调试过程中系统排出的水应能通过排水设施全部排走
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号)
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
消防招标采购网
更多
哈尔滨工业大学极端环境电驱动与电推进综合实验室建设项目消防工程(HITZB-2020000089)采购公告
哈尔滨工业大学极端环境电驱动与电推进综合实验室建设项目消防工程公开招标公告
东海县城投晶祥苑二期安置房项目东海县城投晶祥苑二期幼儿园项目消防工程招标公告
【日照市】山东省日照市岚山区黄墩镇人民政府初级中学消防工程竞争性磋商公告
[施工-房建]哈阿出城口棚户区改造项目(地块三)消防工程施工招标公告
[新]如皋市城南街道桃园文化广场消防工程招标公告
山东潍坊创业大学装饰装修、消防工程项目竞争性磋商公告
兴华园商住项目-消防工程招标公告
消防中标公示网
更多
山东公司聊城公司消防系统1301气体灭火系统改造单一来源结果公告
关于杭州市妇产科医院气体灭火系统(钢瓶)检测、充装维护项目(第二次)的中标结果公告[浙江省成套招标代理有限公司]
北京第二外国语学院高压配电室、档案室自动灭火系统气体灭火装置采购项目中标公告
国华电力国华惠州热电厂二号炉火焰检测系统改造询价采购(2次挂网)结果公告
广东工业大学大学城校区消防自动报警系统改造工程采购的中标(成交)公告
青阳县第四小学食堂弱电消防报警系统及暖通设备采购及安装项目流标公告
珠江电厂消防火灾自动报警系统升级改造项目中标公告
苏州大学火灾报警系统更新成交公告
消防项目信息网
更多
嘉兴市消防项目:海宁鹃湖国际科技城电子信息创新园项目
苏州市消防项目:WJ-J-2020-010号地块住宅项目
南昌市消防项目:新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目
高新区消防项目:扩建工程多功能体育馆、综合楼
台州市消防项目:分雅路改扩建工程项目
黄冈市消防项目:麻城市神光花园北区项目
成都市消防项目:龙泉驿区东安街道平安村乡村振兴农民集中建房整理项目
武汉市消防项目:武汉国华金融中心(453米超高层)(9号和10号地块)
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0