〖案例分析〗--工业建筑防爆设计分析20180806

更新日期:2018年08月09日

  

第1题:       
某单层汽车组装厂房,建筑面积为1200m2,建筑高度为6m。该厂房东侧为高层沥青加工厂房,防火间距为12m;南侧为燃油锅炉房(不按明火散发地考虑),防火间距为10m;西侧为单层冰醋酸仓库,防火间距为10m;北侧为装油量65kg的配电室,防火间距为25m。
厂房内靠外墙处布置了120m2的油漆工段,油漆工段与汽车组装工段间采用2.00h的防火墙分隔,两者之间设置门斗,厂房通向门斗的门为乙级防火门。门斗通向油漆工段的门卫甲级防火门;油漆工段旁设置有润滑油中间储罐,中间储罐设置在单独的房间内,房间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部分进行分隔。
该厂房按照国家消防工程师建设技术标准设置了相应的消防设施。
根据以上材料,回答下列问题:
1、判断该汽车组装厂房的火灾危险性、最低允许耐火等级、防火分区最大允许建筑面积。

   

  


  

第2题:       

2、判断该情景中周围建筑的火灾危险性、最低允许耐火等级、以及当其为最低耐火等级时,其防火间距是否合理。

   

  


  

第3题:       

3、判断该汽车组装厂房在平面布置中存在的问题,并简述理由。

   

  


  

第4题:       

4、计算该喷漆工程的泄压面积。(喷漆工段长20m,宽6m,C=0.110,120^(2/3)=24.3,360^(2/3)=50.6,720^(2/3)=80.3)

   

  


  

  