〖技术实务〗第三篇第十一章--消防应急照明和疏散指示系统20180827

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
1、【单选题】集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括(  )
A  分配电装置
B  输入模块
C  应急照明控制器
D  疏散指示灯具

   

  


  

第2题:
 
2、【单选题】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,下列场所和部位可不设置疏散照明的是(  )
A  防烟楼梯间
B  沥青加工厂房
C  建筑面积100㎡的营业厅
D  建筑高度30m的住宅

   

  


  

第3题:
3、【单选题】某高危险区域使用自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,该系统在应急转换时,配电箱应保证转换时间不大于(  )
A  3
B  5
C  0.25
D  1.5

   

  


  

第4题:
4、【单选题】安装在室内地面使用的消防应急灯具最低防护等级为(  )
A  IP30
B  IP54
C  IP55
D  IP67

   

  


  

第5题:
5、【单选题】发生火灾时,由于自动喷水灭火装置可能随时发生动作,为避免人身触电事故的发生。下列场所或部位的消防应急灯具应选择安全电压的是(  )
A  消防电梯前室
B  建筑空间高度为9m的厂房
C  建筑空间高度为22m的中庭
D  楼梯间

   

  


  

第6题:
6、【单选题】下列哪个场所的消防应急照明应由变配电所放射式供电(  )
A  避难层
B  疏散走道
C  建筑高度为55m的商业
D  建筑高度90m的住宅

   

  


  

第7题:
7、【单选题】每台应急照明控制器直接控制的应急照明集中电源、应急照明分配电装置、应急照明配电箱和消防应急灯具等设备总数不应大于(  )个;应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作(  )h
A  1600  3
B  3200  3
C  1600  8
D  3200  8

   

  


  

第8题:
8、【多选题】某地规划建设一座商住楼,建筑高度63m,地上22层,首层至三层为商业,四层至顶层为住宅,商业每层建筑面积3000㎡,住宅每层建筑面积800㎡,商业部分和住宅采用无门窗洞口防火墙和2h不燃性楼板完全分隔。建筑内设有火灾自动报警、自喷喷水灭火、消防应急照明疏散指示等消防设施,其中应急照明疏散系统采用集中电源集中控制型。下列消防应急照明和疏散指示系统在供电设计方面,正确的是(   )
A  商业部分每层划分为一个防火分区,每层仅设置1个应急照明分配电装置
B  住宅部分设置了2个应急照明分配电装置
C  商业部分和住宅分开设置,并单独设置应急照明配电箱
D  商业部分的应急转换时间为5s,应急电源采用放射式供电
E  应急照明采用安全电压,每回路输出电流为4A

   

  


  

  