〖技术实务〗第三篇第九章--火灾自动报警系统(二)20180824

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
1、【单选题】下列有关火灾探测器安装高度的说法,正确的是(  )
A  火焰探测器不适合安装在高度为18m的房间
B  点型感烟火灾探测器不适合安装在高度为12m的房间
C  类别为A2的点型感温火灾探测器适合安装在高度为7m的房间
D  类别为C的点型感温火灾探测器适合安装在高度为6m的房间

   

  


  

第2题:
2、【单选题】下列关于火灾探测器的选择说法不正确的是(  )
A  气流速度大于5m/s的不宜选择典型离子感烟火灾探测器
B  对火灾发展迅速,有强烈火焰辐射和少量烟的场所应选用火焰探测器
C  对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,应选用吸气式感烟火灾探测器
D  对使用、生产可燃气体的场所,应选择可燃气体探测器

   

  


  

第3题:
3、【单选题】某设置有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统的点型火灾探测器至空调送风口和多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离,分别不应小于(  )m
A  1.2  1.1    
B  2.0  1.0    
C  1.0  1.5    
D  1.5  0.5

   

  


  

第4题:
4、【单选题】下列哪些场所不宜设置吸气式感烟火灾探测器(  )
A  高温场所
B  具有高速气流的场所
C  人员不宜进入的场所
D  需要进行隐蔽探测的场所

   

  


  

第5题:
5、【单选题】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(  )
A  厨房内安装的是感烟火灾探测器
B  厨房内的火灾探测器编码地址错误
C  火灾报警控制器供电电压不足
D  厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

   

  


  

第6题:
6、【单选题】某建筑高度为126m的综合楼,楼层就地设置火灾报警控制器,所设置的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数为3600点,该建筑至少应设置(  )台火灾报警控制器
A  1
B  2
C  3
D  4

   

  


  

第7题:
7、【单选题】某建筑面积为110㎡的阅览室,净空高度为5.5m,屋顶为平屋顶,该房间中间部位有一个高度为5.2m的书架将房间平均分隔成两个部分,经计算后该阅览室内至少应设置(  )只感烟火灾探测器才能满足规范要求。
A  1
B  2
C  3
D  4

   

  


  

第8题:
8、【单选题】某疏散走道,宽度为2.7m,长度为50m,则该疏散走道顶棚上应至少设置(  )只点型感烟探测器
A  4
B  5
C  6
D  7

   

  


  

第9题:
9、【单选题】下列关于电气火灾监控系统设置的说法中,错误的是(  )
A  将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B  对于泄漏电流为600mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C  将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
D  将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

   

  


  

第10题:
10、【多选题】关于火灾警报和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的是(   )
A  火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器
B  消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器
C  当火灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播
D  消防控制室应能手动控制选择广播分区,启动和停止应急广播系统
E 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

   

  


  

第11题:
11、【多选题】根据《火灾自动报警系统设计规范》,下列哪些场所需要单独划分探测区域(   )
A  敞开楼梯间
B  封闭楼梯间
C  房间内客厅
D  电气管道井
E 建筑物闷顶

   

  


  

第12题:
12、【多选题】某场所室内的火灾自动报警系统供电线路采用暗敷设的方式,则关于供电线路进行保护的说法,正确的有(   )
A  采用金属管保护
B  采用可挠电气导管保护
C  采用B1级以上的刚性塑料管保护
D  采用金属封闭线槽
E 采用塑料封闭式线槽保护

   

  


  

第13题:
13、【多选题】下列有关线型光束感烟火灾探测器设置要求的说法,错误的是(  )
A  探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m
B  探测器的光束轴线距地面高度不宜超过16m
C  探测器的安装位置应牢固
D  探测器的发射器与接收器之间的距离不宜超过100m
E 探测器的接收端应靠近日光设置

   

  


  

第14题:
14、【多选题】某建筑高度为23m的家具商场,中部设置一个面积为500㎡、贯穿建筑地上4层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器和手动报警按钮,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(   )
A  中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B  中庭环廊任一点型感烟火灾探测器和手动报警按钮的报警信号
C  中庭任一线型光束感火灾烟探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D  环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
E 中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号

   

  


  

  