消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

〖综合能力〗第三篇第四章自动喷水灭火系统(二)20180817

更新日期:2018年09月18日

  

第1题:
1、【单选题】某工程的地下车库上方顶板区域采用K=80,公称动作温度为72℃的易熔元件直立喷头;车库换热站内采用公称动作温度为93℃的玻璃球喷头,这两种型号的喷头温度所对应的颜色分别为(  )
A  白色,绿色
B  无色,绿色
C  蓝色,黄色
D  白色,红色

   

  


  

第2题:
2、【单选题】下列关于报警阀组的现场检查要求,说法错误的是(  )
A  阀体上设有放水口,放水口的公称直径为20mm
B  干式报警阀组、雨林报警阀组设有自动排水阀
C  报警阀密封性能的试验压力为额定工作压力的1.5倍的静水压力,保压时间为5min
D  阀体阀瓣的供水侧,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路

   

  


  

第3题:

   

  


  

第4题:

4、【单选题】某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀调试的说法中,正确的是(   )
A  自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动
B  公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在80s内启动
C  公称直径大于100mm的雨淋阀调试时,应在30s内启动
D  控制当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

   

  


  

第5题:

5、【单选题】自动喷水灭火系统竣工后,必须对系统工程进行验收,下列不属于系统竣工验收时资料验收内容的是(  )
A  设计变更通知书
B  立项批准文件
C  工程质量事故处理报告
D  施工现场质量管理检查记录

   

  


  

第6题:

6、【单选题】某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是(   )
A  试验压力2.0MPa,保压时间5min
B  试验压力3.0MPa,保压时间lmin
C  试验压力3.0MPa,保压时间3min
D  试验压力2.0MPa,保压时间2min

   

  


  

第7题:

7、【单选题】某消防技术服务机构对商场设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定的流量时水流指示器动作并发出信号,当关闭末端试水装置后水流指示器依然发出动作信号。对出现这种故障的原因进行分析,则原因最有可能是(  )
A  电路接线脱落
B  水流指示器质量问题或损坏
C  浆片被管腔内杂物卡组
D  螺母与触头未调试到位

   

  


  

第8题:

8、【单选题】对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中属于每季度检查内容的是(  )
A  消防水泵启动运行测试
B  报警阀组试水阀放水及其启动性能试验
C  水泵接合器完好性检查
D  消防气压给水设备的气压、水位测试

   

  


  

第9题:

9、【单选题】某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统末端试水装置在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中可以排除的是(   )
A  浆片被官腔内杂物卡阻
B  调整螺母与触头未调试到位
C  报警阀前端的水源控制阀未完全打开
D  连接水流指示器的电线脱落

   

  


  

第10题:

10、【单选题】某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查,根据现行国家标注《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是(   )
A  喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象
B  喷头商标、型号等标志应齐全
C  喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
D  每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格

   

  


  

第11题:

11、【多选题】下列有关干式报警阀组安装要求的说法,正确的是(  )
A  应安装在不发生冰冻的场所
B  安装完成后,向报警阀气室注入50-100mm清水
C  充气连接管道的直径不应小于25mm
D  安全阀应安装在气源与报警阀之间,且不应靠近报警阀组一侧
E  加速器安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施

   

  


  

第12题:

12、【单选题】某丙类厂房内设置了干式自动喷水灭火系统,该系统设有一台干式报警阀组,放置在距离厂房650m远的值班室内,下列关于该干式系统存在的问题,说法正确的是(  )
A  干式报警阀组距离厂房的位置合理
B  干式报警阀组距离厂房的位置不合理
C  干式系统的管道充水时间不宜大于2min
D  该厂房的干式系统的管道充水时间为1min

   

  


  

第13题:

13、【多选题】某工程自动喷水灭火系统湿式自动喷水灭火系统的管网安装完成后,施工人员对其进行水压试验,查阅图纸得知该系统设计工作压力为1.2mpa,下列关于该系统冲洗、试压的说法中正确的是(   )
A  试验时环境温度为5℃,未采取防冻措施
B  该系统水压强度试验压力不低于1.8mpa
C  该系统水压严密性试验压力为1.2mpa
D  该系统未做气压严密性试验
E  采用生活用水进行冲洗,先室外后室内,先地下后地上

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0