〖综合能力〗第三篇第七章--泡沫灭火系统20180821

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
1、【单选题】泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,不正确的是(   )
A  泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于150mm,且最好做成喇叭口
B  泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露
C  泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1m
D  在对内外表面进行防腐处理后进行严密性试验


   

  


  

第2题:
2、【单选题】在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持导电度测量混合比的是(  )
A  水成膜泡沫液
B  折射仪指数高的泡沫液
C  氟蛋白泡沫液
D  蛋白泡沫液

   

  


  

第3题:
3、【单选题】某化工企业的立式乙醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )
A  泡沫泵启动后4.2min泡沫产生器喷出泡沫
B  自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为1.1min
C  泡沬混合液的发泡倍数为15倍
D  泡沬液选用水成膜泡沫液

   

  


  

第4题:
4、【单选题】某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是(   )
A  系统管道清洗
B  对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣
C  泡沫喷头外观检查
D  水源及水位指示装置检查

   

  


  

第5题:
5、【多选题】泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火效果,下列泡沫液中,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测的有(BCDE)
A  3%型低倍数泡沫液设计用量为2.5t
B  6%型低倍数泡沫液设计用量为8t
C  6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量为3t
D  6%合成型中倍数泡沫液最小储备量为2t
E 高倍数泡沫液最小储备量为2t

   

  


  

第6题:
6、【多选题】低倍数泡沫产生器的安装应符合规范要求,下列安装说法正确的是(  )
A  横式泡沫产生器要垂直安装在固定顶储罐罐壁的顶部
B  液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上
C  液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置,间距偏差不大于100mm
D  在环境温度为-2℃的地区,背压调节阀和泡沫取样口上的控制阀选用钢制阀门
E 外浮顶储罐泡沫堰板和罐壁之间的距离为0.55m

   

  


  

第7题:
7、【多选题】某油罐区设置了中倍数泡沫灭火系统,下列关于系统喷泡沫试验的做法正确的是(   )
A  在喷水试验完毕,将水放空后进行喷泡沫试验
B  以手动和自动方式分别进行
C  喷射泡沫持续时间为30s
D  选择最不利点的防护区或储罐进行
E 为了节约试验成本,只进行一次试验

   

  


  

第8题:
8、【多选题】下列关于泡沫产生器无法发泡或发泡不正常原因的分析,正确的是(   )
A  泡沫液失效
B  控制阀门选型不当
C  泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D  泡沫产生器损坏
E 混合比不满足要求

   

  


  

  