消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

〖案例分析〗--消防设施20180827

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
某写字楼,地上4层,一级耐火等级。采用临时高压消防给水系统,屋顶消防水箱内设有增压稳压系统,该建筑还设置了火灾自动报警系统、湿式自动喷水系统、室内消火栓系统等消防设施。该建筑采用集中控制火灾报警系统,在年度消防设施检测中,检测人员针对火灾报警控制器(联动型)进行了检测,其流程如下:
对控制面板上所有指示灯、显示器和音响器件进行自检,所有功能正常;测试打印机走纸功能,纸张正常打印两段后卡死。切断备用电源,控制器发出报警信号、切断主电源,控制器自动切换至备用电源。随后检测人员在接通备用电源的情况下进行后续检验,随机断开某条总线的任意两只火灾探测器,120s后发出总线短路报警;同时使各条总线的32只输入输出模块同时动作,报警控制器死机并重启;系统复位后,原6个屏蔽点消失,无法重新屏蔽。
随后检测人员对部分消防设施逻辑校核,发现以下情况:
(1)按下某楼层的消火栓箱按钮,消防水泵直接启动,控制器收到反馈信号
(2)打开消火栓阀门放水,高位消防水箱上的流量开关动作,启动消防水泵并反馈信号。
(3)以手动发烟器触发某防烟分区内的两个感烟探测器,排烟风机启动,风机启动后联锁打开排烟阀
(4)打开湿式自动喷水灭火系统的末端试水装置,报警控制器在收到压力开关和水流指示器形成的“与”逻辑控制信号后启动喷淋泵
(5)手动模拟火灾信号,系统联动控制器切断了该建筑物内的普通动力负荷、自动扶梯、监控探头、空调用电等非消防用电
     检测人员将系统全部复位后,发现系统中地上四层某点位的感烟火灾探测器始终处于报警状态,检测人员实地检查了该点位探测器后,发现该探测器无明显产品质量、选型或布置不当问题,设置点周围亦无电磁干扰。在和使用单位协商后,检测人员更换了该点位的感烟探测器,误报情况得以解决。

根据以上材料,回答下列问题:
1、火灾报警控制器在测试中出现的问题

   

  


  

第2题:
2、分析在逻辑校核过程中出现的问题及理由

   

  


  

第3题:
3、地上四层出现误报警故障的感烟火灾探测器实际存在的故障

   

  


  

第4题:
4、根据使用单位反映,该报警控制器发生过一次强电串入故障,在之后的使用过程中始终。未完全排除故障,判断强电串入的故障性质,并提出解决方案。

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0