消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

〖案例分析〗--自动报警20180818

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
某数据中心建筑,共5层设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等建筑消防设施。消防施工单位在施工完成后对消防设施进行专项检查及系统调试。
火灾自动报警导线敷设完成后,用500V绝缘电阻表测量一层的2回路导线对地的绝缘电阻值为15MΩ。测量专用接地装置的接地电阻值为6Ω。一层消防控制室内设备的金属外壳和金属线槽采用等电位连接,消防控制室的接地板与报警控制器之间采用了线芯截面积为6mm²的铜芯绝缘导线连接,控制室的接地板与建筑接地体之间采用了线芯截面积为16mm²的铜芯绝缘导线连接。
    对火灾报警控制器进行调试时,调试前切断火灾报警控制器的所有外部连线,将任一总线回路的火灾探测器及手动火灾报警按钮等相连接后,接通电源。切断控制器与探测器之间的连线,控制器在120s时发出故障信号,对任一非故障部位的烟感加烟时控制器在40s时发出火灾报警信号。使任一回路中8只烟感同时处于报警状态检查控制器的负载功能。
    三层的一个信息机房内布置了66台服务器机柜,设置有管路式吸气感烟探测器,其中每台主机均采用5m的毛细管敷设方式插入主机柜,采样孔孔径为6mm。该机房共布置有2条探测线路每条线路均为80m。探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器。
    数据中心机房内还设置了IG541组合分配式气体灭火系统,系统调试时,对所有防护区按规定进行手动、自动模拟启动试验均合格,模拟启动试验结果均符合要求。在进行模拟喷气试验时采用手动方式进行试验,由于现场不允许喷放灭火剂故采用氮气进行喷放试验,试验采用的储存容器总数为实验防护区设计用量所需容器总数的10%。
根据以上材料,回答以下问题
1、根据检查情况指出火灾自动报警系统线路问题,并说明原因

   

  


  

第2题:

2、火灾报警控制器进行调试时存在的问题

   

  


  

第3题:

3、指出信息机房内管路采样式吸气感烟火灾探测器的布置存在的问题,并说明理由

   

  


  

第4题:

4、简述IG541组合分配式气体灭火系统采用自动模拟启动的方法及试验结果要求

   

  


  

第5题:

5、情景中模拟喷气试验方法是否正确并说明理由

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0