第1题:       
1、【单选题】某工程消防水带的表面印有8-65-25的标志,对该消防水带长度进行检查,下列检查结果可以判断水带不合格的是(  )
A  测量消防水带长度为25m
B  测量消防水带长度为23.5m
C  测量消防水带长度为24.5m
D  测量消防水带长度为24m

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】某常用消防水带的试验压力为1.2mpa,其最小爆破压力为(  )mpa
A  2.4
B  3.6
C  1.5
D  4.2

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】消防水枪的抗跌落性能检查要求将水枪从离地面高度为(  )m处自由跌落到混泥土地面上
A  1.5±0.05
B  1.8±0.02
C  2.0±0.02
D  2.2±0.05

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的经常检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是(   )
A  试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个
B  当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个
C  应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压1min
D  当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】下列有关室内消火栓系统施工安装的说法,不正确的是(  )
A  管道安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管
B  当栓阀侧装在箱体内时应在箱门开启一侧,箱门开关应灵活
C  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点
D  管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】根据国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,对室内消火栓应(   )进行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换
A  每季度        B  每月         C  每半年       D  每年

   

  


  

第7题:       

7、【单选题】下列关于消火栓箱的检查,说法不正确的是(  )
A  消火栓箱箱门正面标注“消火栓”字样高宽的尺寸是100mm×80mm
B  消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置
C  消火栓箱箱门开启角度不得小于160度,安装后开启角度不小于120度
D  箱体的厚度应不小于1.2mm的薄钢板,箱门玻璃厚度不小于5.0mm

   

  


  

第8题:       

8、【多选题】关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有(  )
A  每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
B  每月应手动启动消防水泵运转一次
C  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
D  每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
E  每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

   

  


  

第9题:       

9、【多选题】下列关于室外消火栓安装的说法,正确的是(  )
A  室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.8m
B  控制阀门井距室外消火栓的距离为1.4m,消火栓弯管底部应设支墩或支座
C  地下式消火栓安装在消火栓井内,消火栓井内径为1.55m
D  消火栓井内供水主管底部距井底0.2m,消火栓顶部至井盖底距离为0.4m
E  冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理

   

  


  

第10题:       

10、【多选题】对某建筑物内室内消火栓和消火栓箱进行验收时,下列检查结果中,可以验收通过的是(  )
A  栓口中心距地面高度为1.12m
B  栓口出水方向向下,栓口安装在门轴侧
C  消火栓箱门的开启角度为140°
D  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
E  阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm

   

  


  

第11题:       

11、【多选题】对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有(    )
A  消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用
B  消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C  打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常
D  消防水泵启动控制应置于自动启动档
E  消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍

   

  


  

第12题:       

12、【多选题】某多层丙类厂房采用临时高压消防给水系统,室内、外消火栓的设计流量均为30L/S,系统设计扬程为0.85mpa,厂房顶部设有高位消防水箱和增加设备。消防检测机构对该系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是(  )
A  设置了三个室外消火栓
B  消防水泵出流量达到设计流量的150%,水泵出口压力为0.60mpa
C  配置了DN65的室内消火栓和长度为26m的消防水带
D  高位消防水箱的有效容积为15m3
E  最不利点消火栓处的静水压力为0.1mpa

   

  


  

  