〖技术实务〗第三篇第四章水喷雾灭火系统20180818

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
1、【单选题】水喷雾的主要灭火机理不包括(  )
A  窒息
B  乳化
C  稀释
D  阻断链式反应

   

  


  

第2题:

2、【单选题】水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。关于电动启动水喷雾灭火系统,下列说法错误的是(  )
A  火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或是感温探测器发出
B  雨淋阀可由火灾报警控制器打开
C  准工作状态下,雨淋阀后的管道应使充满水的状态
D  电动启动的水喷雾系统是以火灾自动报警系统为火灾探测系统

   

  


  

第3题:

3、【单选题】下列关于传动管启动水喷雾灭火系统的说法中,不正确的是(  )
A  一般适用于有防爆要求的场所
B  充液传动管的末端应安装自动排气阀
C  雨林报警阀可通过电动启动
D  系统利用闭式喷头探测火灾

   

  


  

第4题:

4、【单选题】水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐瓶间防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于(  )s
A  45
B  120  
C  60
D  300

   

  


  

第5题:

5、【单选题】某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长350米,采用水喷雾灭火系统进行保护时,该输煤栈桥最多可划分为几段进行保护(   )
A  3
B  4
C  2
D  5

   

  


  

第6题:

6、【单选题】下列有关水喷雾灭火系统保护面积的确定原则的说法,不正确的是(  )
A  某液化石油气罐瓶间的保护面积应按其使用面积确定
B  汽油机油箱的保护面积应按油箱液面面积确定
C  输送皮带机的保护面积应按皮带总长度的表面面积确定
D  当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定

   

  


  

第7题:

7、【单选题】下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是(  )
A  排救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头
B  室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头配带防尘帽
C  保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m
D  保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m

   

  


  

第8题:

8、【多选题】某严寒地区的可燃油浸电力变压器室,设置了传动管启动水喷雾灭火系统,下列关于该系统的说法,不正确的是(  )
A  传动管内的介质可选择水或者空气
B  传动管宜采用铜管,长度不宜大于300m
C  传动管上的喷头为闭式喷头,喷头之间的间距为2.3m
D  雨淋阀由火灾报警控制器打开
E  系统宜选择离心雾化型水雾喷头

   

  


  

  