〖综合能力〗第三篇第六章细水喷雾灭火系统20180819

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
1、【单选题】某施工现场新到一批型号规格相同的开式细水雾喷头,数量共计300只,按照规范要求,应至少抽取(  )只进行检查。
A  3
B  5
C  10
D  30

   

  


  

第2题:
2、【单选题】下列有关细水雾灭火系统管道安装的说法,不正确的是(  )
A  管道安装前需要进行分段清洗
B  管道之间或管道与接头之间的焊接采用对口焊接
C  系统管道焊接时,应使用氩弧焊工艺
D  管道穿过楼板的套管长度高度楼板地面20mm

   

  


  

第3题:
3、【单选题】细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行,喷头与管道连接处的密封材料宜采用( )。
A  聚四氯乙烯
B  麻丝
C  O型密封圈
D  粘结剂

   

  


  

第4题:
4、【单选题】某消防工程施工单位人员在细水雾灭火系统调试过程中,对系统的泵组进行调试,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB50898,下列泵组调试结果中,不符合要求的是(  )
A  以自动方式启动泵组时,泵组立刻投入运行
B  以备用电源切换方式启动泵组时,泵组10s投入运行
C  采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间5s
D  控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示

   

  


  

第5题:
5、【单选题】根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013中,关于系统组件的安装不符合规范要求的是(   )
A  分区控制阀的安装高度为1.5m,其操作面与墙之间距离为0.8m
B  水泵控制柜与基座之间采用直径为12mm的螺栓固定
C  并排管道法兰应方便拆装,间距不宜小于100mm
D  不带装饰罩的喷头安装时,应紧贴吊顶

   

  


  

第6题:
6、【单选题】对细水雾灭火系统组件定期进行检查和维护,下列属于每季度检查内容的是(   )
A  检查分区控制阀动作是否正常
B  检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常
C  水源供水能力的测试
D  喷头的外观及备用数量检查


   

  


  

第7题:
7、【多选题】某企业委托消防检测服务机构,对液压站内细水雾灭火系统进行年度检测时,发现稳压泵在规定时间内不能恢复压力,下列哪些是导致故障问题发生的原因(  )
A  稳压泵损坏
B  稳压泵出口压力低
C  管道内残存空气
D  稳压泵过滤器堵塞
E 高压球阀渗漏

   

  


  

第8题:
8、【多选题】下列关于细水雾灭火系统管网试压的说法,正确的是(  )
A  水压试验的环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施
B  压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min
C  干式系统和预作用系统除了进行水压试验外,还要进行气压试验,试验压力为0.28mpa
D  气压试验介质宜选择氮气或者二氧化碳
E 双流体气体管道的试验压力为水压强度试验压力的60%

   

  


  

  