〖技术实务〗第三篇第六章气体灭火系统20180820

更新日期:2018年09月14日

  

第1题:
1、【单选题】二氧化碳气体灭火系统不适用于扑救(   )
A  电气火灾
B  固体表面火灾
C  金属氢化物火灾
D  灭火能量切断气源的气体火灾

   

  


  

第2题:
2、【单选题】某自备发电机房采用七氟丙烷灭火系统进行保护,系统的设计浓度为9.1%,则该系统的灭火浓度可以为(  )
A  7%
B  9.1%
C  10.01%
D  11.83%



   

  


  

第3题:
3、【单选题】某博物馆文物的展览部分,设计采用气体灭火装置进行保护。下列关于该区域的喷头设置,说法错误的是(  )
A  展厅喷头的安装高度为6m
B  喷头的安装高度距顶板0.4m
C  喷头在防护区内均匀布置
D  展柜喷头的安装高度为1.3m,保护半径为5m

   

  


  

第4题:
4、【单选题】某电子计算机房设置了七氟丙烷灭火系统,七氟丙烷灭火剂喷放时间不应大于(  )S;灭火浸渍时间应采用(  )min
A  5, 5
B  6, 10
C  8, 5
D  10,10

   

  


  

第5题:
5、【单选题】关于气体灭火系统管道应满足的要求,下列说法不正确的是(  )
A  启动气体的管道宜采用铜管
B  输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管应进行内外防腐处理
C  管道的公称直径为80mm时,宜采用法兰连接
D  管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力

   

  


  

第6题:
6、【单选题】某大型城市综合体中的变配电间,计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是(   )
A  集流管应设置安全泄压装置
B  选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同
C  输送启动气体的管道应采用铜管
D  选择阀应在容器阀动作之前或同时打开

   

  


  

第7题:
7、【多选题】某住宅小区的变配电间,建筑面积为300㎡,净空高度为3m,划分为一个防护区并采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护。委托消防检查机构对该气体灭火系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(   )
A  该防护区的装置动作响应时间差为1s
B  防护区内设置8台预制灭火装置
C  防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
D  储存容器的充装压力为4.2MPa
E 该系统未设置备用量

   

  


  

第8题:
8、【多选题】某市规划建设大型数据中心,共4层,层高5m,每层建筑面积2400㎡。由于该建筑内平常有人值班,该信息机房内设计采用IG541组合分配式气体灭火系统。下列有关该机房气体灭火的设计不符合规范要求的是(   )
A  该机房内灭火系统的启动方式有自动启动和手动启动两种启动方式
B  信息机房内设有可开启式甲级防火窗,但未设置机械排风装置
C  该建筑内共划分12个防护区
D  该系统不可以设置为无延迟的喷射方式
E 系统储存容器采用焊接容器或无缝容器

   

  


  

  