消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息
用户名    密码     注册用户忘记密码

〖技术实务〗第三篇第七章--泡沫灭火系统20180821

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:
1、【单选题】下列哪种储罐火灾不能用液下喷射方式进行扑救(  )
A  水溶性乙类液体外浮顶储罐
B  水溶性甲类液体固定顶储罐
C  非水溶性甲类液体固定顶储罐
D  非水溶性丙类液体固定顶储罐

   

  


  

第2题:
2、【单选题】某石油库储罐区共有10个储存原油的内浮顶储罐,单罐容量均为11000m³,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是(   )
A  液上喷射中倍数泡沬灭火系统
B  液下喷射低倍数泡沬灭火系统
C  液上喷射低倍数泡沬灭火系统
D  液下喷射中倍数泡沬灭火系统

   

  


  

第3题:
3、【单选题】采用泡沬灭火系统保护酒精储罐,应选用(  )
A  抗溶泡沫液
B  水成膜泡沫液
C  氟蛋白泡沬液
D  蛋白泡沫液

   

  


  

第4题:
4、【单选题】某甲类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火系统。当采用环泵式泡沫比例混合器时,泡沫液的投加点应在(   )
A  消防水泵的出水管上
B  消防给水管道临近储罐处
C  消防水泵的吸水管上
D  在消防水泵房外的给水管道上

   

  


  

第5题:
5、【单选题】某钢制单盘式外浮顶储罐存有非水溶性液体,储罐设置了低倍数泡沫灭火系统进行保护,该泡沫灭火系统的设计保护面积应按(  )确定
A  储罐横截面面积
B  储罐外表面积
C  储罐内表面积
D  储罐与泡沫堰板间的环形面积

   

  


  

第6题:
6、【单选题】采用吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲、乙、丙类液体时不应选用(  )
A  成膜氟蛋白泡沫液
B  蛋白泡沬液
C  氟蛋白泡沫液
D  抗溶性泡沫液

   

  


  

第7题:
7、【单选题】醋酸乙酯,其泡沫混合液供给强度和连续时间分别是(   )
A  12L/min.㎡   25min
B  12L/min.㎡   30min
C  6L/min.㎡    40min
D  5L/min.㎡    40min

   

  


  

第8题:
8、【多选题】某高16m,直径13m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沬灭火系统保护,可选择的型式有(
A  液上喷射系统  
B  液下喷射系统
C  半固定式泡沫系统
D  移动式低倍数泡沫系统
E 半液下喷射系统

   

  


  

第9题:
9、【多选题】下列有关泡沫产生装置的说法,不正确的是(  )
A  固定顶储罐宜选用横式低倍数泡沫产生器
B  高倍压泡沫产生器的发泡倍数不应小于2,且不应大于4
C  高背压泡沫产生器从储罐上部喷射空气泡沫
D  中倍数泡沫产生器的发泡网应采用不锈钢材料
E 在防护区内设置并利用热烟发泡时,不应选用水力驱动型泡沫产生器

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0