第1题:       
1、【单选题】自动喷水灭火系统是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的自救灭火设施之一,在自动喷水系统中为了控制因建筑高差较大造成的超压现象,通常采用(  )控制管道静压;通常采用(  )或减压孔板,控制管道的动压。
A  止回阀,节流管
B  减压阀,截止阀
C  减压阀,节流管
D  节流管,减压阀

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】在干式自动喷水灭火系统中,应在配水干管的顶部安装(  )
A  排气阀
B  水力警铃
C  压力开关
D  止回阀

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】下列不属于喷头现场检查应检查内容的是(  )
A  喷头的商标
B  喷头的响应时间指数
C  喷头的玻璃球直径
D  喷头的公称动作温度

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】自动喷水灭火系统管网安装完毕后应进行压力试验和冲洗,下列有关自动喷水灭火系统管网冲洗和试压的说法,不正确的是(  )
A  水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
B  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点
C  管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致
D  管网冲洗顺序为先室内、后室外,先地上、后地下

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】某工程新到一批喷头,喷头共计700只,其中闭式喷头为500只,开式喷头为200只。关于该批喷头密封性试验的说法,正确的是(  )
A  至少抽查7只喷头做密封性试验
B  至少抽查2只喷头做密封性试验
C  密封性试验的喷头有1只不合格时,应至少再抽取10只喷头做密封性试验
D  密封性试验的喷头有2只不合格时,应至少再抽取10只喷头做密封性试验,如果全部合格,则该批喷头密封性试验合格

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】某闭式喷头的公称动作温度为79℃,则该喷头玻璃球对应的颜色为(  )
A  红色
B  橙色
C  黄色
D  绿色

   

  


  

第7题:       

7、【单选题】某商场设置了湿式自动喷水灭火系统,下列关于水流指示器的安装,不符合要求的是(  )
A  在管道试压和冲洗合格后安装水流指示器
B  水流指示器电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,动作方向和水流方向一致
C  水流指示器入口前300mm设置信号阀
D  应按每个报警阀组控制的区域设置水流指示器

   

  


  

第8题:       

8、【单选题】末端试水装置再进行密封性能试验时,试验压力为额定工作压力的(  )倍,并保压(  )min
A  1.0,3
B  1.1,5
C  1.5,3
D  1.0,5

   

  


  

第9题:       

9、【单选题】下列关于湿式报警阀的安装,不符合要求的是(  )
A  先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接
B  报警阀正面与墙的距离为1.3m,侧面与墙的距离0.5m
C  水力警铃和报警阀采用公称直径为20mm的镀锌钢管连接
D  压力表安装在报警阀上便于操作的位置

   

  


  

第10题:       

10、【多选题】某消防技术服务机构对已完工的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下面是有关喷头安装情况的检查结果,其中不符合现行国家技术标准要求的是(   )
A  在吊顶下安装了吊顶型洒水喷头
B  隐蔽式喷头上附加了装饰性涂层
C  喷头的公称直径均为10mm,系统配水干管上未安装过滤器
D  部分喷头的溅水盘发生了变形
E  宽度为1.3m的通风管道下面安装了喷头

   

  


  

第11题:       

11、【多选题】对某大厦的湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,将其各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,出水正常。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力表显示为零。下列最有可能导致水泵出水管压力为零原因的是(   )
A  压力表损坏
B  压力表管路阀门未开启
C  消防联动控制设备中的控制模块损坏
D  消防水池最低有效水位不能满足自灌式吸水
E  水流指示器前信号阀未开启

   

  


  

第12题:       

12、【多选题】下列属于自动喷水灭火系统每月检查项目的是(   )
A  喷头备用量检查
B  水流指示器动作信息反馈试验
C  室外阀门井中控制阀门的开启状态
D  水源供水能力测试
E  阀门及其铅封、锁链状态

   

  


  

  