消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息

〖技术实务〗第三篇第三章自动喷水灭火系统(二)20180815

更新日期:2018年08月31日

  

第1题:       
1、【单选题】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,下列哪个场所可不设置快速响应洒水喷头(  )
A  医院的病房楼
B  幼儿园建筑
C  歌舞厅
D  地下仓储用房

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】下列系统中喷头的选型说法不正确的是(  )
A  教师公寓楼采用家用喷头
B  顶板为水平面的中危险1级办公室可采用边墙型喷头
C  自动喷水防护冷却系统不可采用边墙型喷头
D  干式系统采用直立型喷头

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(  )
A  干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
B  快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之前开启
C  雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并开启雨淋系统
D  预作用系统可由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关控制并开启预作用系统

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】某3层办公楼,采用预作用自动喷水系统保护,在吊顶上方和下方都设有喷头保护。吊顶上方800个喷头,吊顶下方1700个喷头,则该建筑预作用报警阀组设置数量至少(  )
A  2个
B  3个        
C  4个
D  5个        

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】某大型幼儿园,地上三层,层高3m,总建筑面积为3000㎡,幼儿园内全部设置湿式自动喷水灭火系统及其他消防设施,为了美观采用不燃材料进行吊顶,采用同一种型号的洒水喷头。下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,不正确的有(  )
A  系统的喷水强度为4L/(min?㎡)
B  备用喷头数为10只
C  采用响应时间指数RTI=80(m?s)0.5的闭式洒水喷头
D  系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MPa

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】下列关于自动喷水灭火系统管道的说法不正确的是(  )
A  配水管道工作压力不应大于1.2MPa,并不应设置其他用水设施
B  自动喷水灭火系统当采用PVC-C管材管件时,管径不应大于DN100
C  PVC-C管材管件之间可采用粘接连接
D  当采用不锈钢管时,不宜采用焊接

   

  


  

第7题:       

7、【单选题】某单层网吧,层高3.5m,设有湿式自动喷水灭火系统,喷头采用正方形布置,并采用网格类通透性吊顶,通透面积为200㎡,吊顶面积为280㎡,下列关于该系统说法正确的是(  )
A  采用直立型标准覆盖面积洒水喷头,喷头之间布置间距为3.6m
B  采用标准覆盖面积洒水喷头,喷头之间布置间距为1.7m
C  该喷头可布置在吊顶下方
D  该网吧内湿式系统喷水强度为6L/(min?㎡)

   

  


  

第8题:       

8、【多选题】某办公楼,地上4层,每层层高为3.8m,总建筑面积为9000㎡。建筑内全部设置了干式自动喷水灭火系统,下列关于该系统的说法,错误的是(  )
A  该系统设计参数应按火灾危险性等级不低于中危险Ⅰ级设计
B  系统的喷水强度不应低于4L/(min?㎡)
C  系统的作用面积不应小于160㎡
D  办公楼内一只喷头的最大保护面积为20㎡
E  该系统应至少设置2套干式报警阀组

   

  


  

第9题:       

9、【单选题】某大厦地上3层,建筑高度15m,层高均为5m,每层建筑面积为1080㎡,该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。下列说法正确的是(  )
A  该大厦保护室内钢屋架的闭式系统可不设置独立的报警阀组
B  串联接入湿式系统的配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立报警阀组,其控制的喷头数不应计入湿式阀组控制的喷头总数
C  每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水阀,直径为25mm
D  该大厦保护室内钢屋架的闭式系统应设置独立的报警阀组,可以不设置水流指示器

   

  


  

第10题:       

10、【多选题】某民用建筑,地上为五层,1层是建筑面积为3000㎡的商场,2-5层办公用房,每层建筑面积1000㎡。地下一层为汽车库。下列关于该建筑内设置的预作用自动喷水灭火系统的说法正确的是(   )
A  商场内采用封闭式吊顶时,用干式下垂型洒水喷头
B  该建筑内的喷头布置间距应按中危险2级确定
C  该建筑的自喷火灾危险等级,地上为中危险1级,地下部分为中危险2级
D  该建筑内火灾危险等级不同,其自喷系统的设计流量应按最大的计算
E  该建筑汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5㎡

   

  


  

第11题:       

11、【多选题】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017中,下列场所设置自喷危险等级不正确的是(   )
A  总建筑面积1000㎡的地下商场属于中危险II级
B  玻璃制品工厂属于中危险I级
C  建筑高度38m的住宅建筑属于中危险Ⅰ级
D  啤酒厂属于中危险Ⅱ级
E  沥青制品在仓库中属于仓库危险Ⅱ级

   

  


  

第12题:       

12、【多选题】某5层书库,每层建筑面积3000㎡,室内最大净空高度为4.5m,采用栅板类吊顶。该建筑内设置由火灾自动报警系统和充气管道上压力开关控制的预作用系统,下列关于该建筑内系统说法正确的是(   )
A  该系统的喷水强度为8L/s(min?㎡)
B  该系统的作用面积为208㎡
C  共设置了2套末端试水装置
D  该系统的配水管道充水时间不宜大于2min
E  该系统的配水管道充水时间不宜大于1min

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0