〖案例分析〗消防设施20180804
更新日期:2018年08月09日
第1题:
某超高层建筑地处寒冷地区,建筑高度110m,总建筑面积90000m2,地上31层,按照国家标准设置了相应的消防措施。
该建筑室内消火栓采用高位水箱加减压水箱的形式进行分区供水,分为高、中、低区三个区域。消防水泵和消防水池位于地下二层,在建筑的十三层和二十七层分别设备了减压水箱,每座减压水箱设置了一条进、出水管。该建筑室内消火栓系统的设置流量为40L/S,干式自喷灭火系统的设计流量为40L/S,用于建筑物内中庭(贯穿地上一至七层,其防火卷帘耐火极限为3h)的防火冷却水幕系统的设计流量为20L/S,室外消防用水由市政给水管网直接供水。
在某次检测维保过程中,检测单位针对消防设施设备统一进行了检查,情况如下:
(1)按下消火栓箱内的报警按钮,消防水泵直接启动。
(2)在屋顶试验消火栓进行放水试验,消火栓出水一段时间后停止,测试过程中消防联动控制器、水泵控制柜未接收到任何信号。
(3)查阅维保记录显示上一次消防水池、高位消防水箱清洗后消防水池补水时间总计为72h,高位消防水箱补水时间总计为8h。
(4)建筑内共设置有6台消火栓泵(水泵型号一致),其中1台水泵控制柜设置在手动状态,另2台水泵控制柜设置在“1用2备”状态,水泵房内安排有2名人员值班。
(5)使用消防水泵房内的设计的流量和压力测试装置进行测试,结果显示最大一台消防泵的设计流量约为40L/S,设计压力为1.0MPa,检测装置中流量检测装置精度为0.4级,最大量程为55L/S;压力检测装置精度为0.5级,最大量程为1.2MPa。
根据以上材料回答下列问题(共18分,每题2分。每个备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1、下列说法中,正确的有( )
A 不考虑补水、用水量折减,消防水池最小有效容积为792m3
B 不考虑补水、用水量折减,消防水池最小有效容积为648m3
C 防水冷却水幕的用水量为216m3
D 该消防水池宜分两格设置
E 该消防水池应分两座设置
第2题:
2、关于该建筑高位消防水箱和减压水箱有效容积的描述,下列说法中正确的有( )
A 高位消防水箱的最小有效容积为100m3
2B 高位消防水箱的最小有效容积为50m3
C 减压水箱的最小有效容积为18m3
D 减压水箱的最小有效容积为60m3
E 减压水箱的最小有效容积为36m3
第3题:
3、结合情景描述,下列说法正确的有( )
A 每座减压水箱设备有一条管径为DN32进水管,一条管径为DN100出水管
B 高位消防水箱的进水管管径为DN32出水管管径为DN100
C 消防水池的补水时间符合规范要求
D 高位消防水箱的补水时间符合规范要求
E 高位消防水箱设置旋流防止器,距最低有效水位的保护距离为150mm
第4题:
4、关于检测中发现的消火栓问题,下列说法中正确的有( )
A 按下消火栓箱按钮后启动消防水泵符合规范要求
B 水泵控制柜应接受到来自出水干管上的低压压力开关的启泵信号
C 联动控制器应接收到来自高位消防水箱流量开关一级报警阀压力开关的形成的“与”逻辑信号
D 试验消火栓出水后停止的原因可能为消防水泵或水泵控制柜损坏
E 试验消火栓出水后停止的原因可能为启动逻辑设计错误
第5题:
5、关于该建筑物内设置的消火栓泵,下列说法中正确的有( )
A 该建筑物消火栓泵设置数量过多,不符合规范要求
B 该建筑物消火栓泵为3用3备,符合规范要求
C 若经过专家论证,其中一台水泵控制柜设置在手动状态并有人员值班符合规范要求
D 该水泵房内温度为50C
E 水泵控制柜外壳防护等级为IP56
第6题:
6、关于水泵测试装置,下列说法中正确的有( )
A 流量检测装置的精度级符合规范要求
B 压力检测装置的精度级符合规范要求
C 流量检测装置的最大量程符合规范要求
D 压力检测装置的最大量程符合规范要求
E 该系统泵组应预留压力计接口及流量计接口以备检测
第7题:
7、关于室内消火栓的技术参数,下列说法中正确的有( )
A 该建筑物最不利点室内消火栓静压不应低于0.1MPa
B 该建筑物室内消火栓动压不应小于0.35MPa
C 该建筑物最不利点室内消火栓静压不应低于0.15MPa
D 该建筑物室内消火栓充实水柱不应小于13m
E 该建筑物设室内消火栓采用30m间隔布置
第8题:
8、关于消防给水设施的设置,下列做法中正确的有( )
A 消防水泵的吸水管采用明杆闸阀,未设置开启刻度和标志
B 消防水泵的出水管采用暗杆闸阀,未设置开启刻度和标志
C 消防水泵的出水管采用带自锁装置的蝶阀
D 消防水泵的吸水管采用电动闸阀
E 消防水泵的吸水管采用信号阀
第9题:
9、关于系统的维护管理,下列做法中不正确的有( )
A 每季度应对高位消防水箱的水位进行一次检测
B 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
C 每季度至少对室内消火栓进行一次外观和漏水检查
D 每季度应对铅封、锁链进行一次检查
E 每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号)
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
消防招标采购网
更多
哈尔滨工业大学极端环境电驱动与电推进综合实验室建设项目消防工程(HITZB-2020000089)采购公告
哈尔滨工业大学极端环境电驱动与电推进综合实验室建设项目消防工程公开招标公告
东海县城投晶祥苑二期安置房项目东海县城投晶祥苑二期幼儿园项目消防工程招标公告
【日照市】山东省日照市岚山区黄墩镇人民政府初级中学消防工程竞争性磋商公告
[施工-房建]哈阿出城口棚户区改造项目(地块三)消防工程施工招标公告
[新]如皋市城南街道桃园文化广场消防工程招标公告
山东潍坊创业大学装饰装修、消防工程项目竞争性磋商公告
兴华园商住项目-消防工程招标公告
消防中标公示网
更多
山东公司聊城公司消防系统1301气体灭火系统改造单一来源结果公告
关于杭州市妇产科医院气体灭火系统(钢瓶)检测、充装维护项目(第二次)的中标结果公告[浙江省成套招标代理有限公司]
北京第二外国语学院高压配电室、档案室自动灭火系统气体灭火装置采购项目中标公告
国华电力国华惠州热电厂二号炉火焰检测系统改造询价采购(2次挂网)结果公告
广东工业大学大学城校区消防自动报警系统改造工程采购的中标(成交)公告
青阳县第四小学食堂弱电消防报警系统及暖通设备采购及安装项目流标公告
珠江电厂消防火灾自动报警系统升级改造项目中标公告
苏州大学火灾报警系统更新成交公告
消防项目信息网
更多
嘉兴市消防项目:海宁鹃湖国际科技城电子信息创新园项目
苏州市消防项目:WJ-J-2020-010号地块住宅项目
南昌市消防项目:新建江西省中西医结合医院瑶湖分院项目
高新区消防项目:扩建工程多功能体育馆、综合楼
台州市消防项目:分雅路改扩建工程项目
黄冈市消防项目:麻城市神光花园北区项目
成都市消防项目:龙泉驿区东安街道平安村乡村振兴农民集中建房整理项目
武汉市消防项目:武汉国华金融中心(453米超高层)(9号和10号地块)
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0