〖综合能力〗第三篇第十二章--消防用电设备的供配电与电气防火防爆20180830
更新日期:2018年09月01日
第1题:
1、【单选题】某建筑高度为52m的公共建筑采用一级负荷供电,建筑采用发电机组作为备用电源。当采用自动启动方式时,主备电源的切换时间不应大于( )S
A 10
B 15
C 30
D 60
第2题:
2、【单选题】消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求。下列有关消防用电设备供电线路敷设的说法,不正确的是( )
A 当采用难燃性电缆时,在电气竖井内敷设时可不穿导管保护
B 当采用有机绝缘电缆时,可直接在吊顶内敷设
C 当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护
D 暗敷设在不燃烧结构内时,保护层厚度不应小于30mm
第3题:
3、【单选题】下列有关消防用电防火封堵的检查,错误的是( )
A 电缆竖井内采用防火密封胶封堵,其厚度凸出防火封堵面10mm
B 电气柜封堵完成后,在封堵层两侧电缆上涂刷的防火涂料,干涂层的厚度为1mm
C 电缆沟采用无机堵料堆砌,其厚度为250mm
D 阻火墙内部的电缆周围采用13mm的防火密封胶进行包裹
第4题:
4、【单选题】室外变配电装置距离堆场、可燃液体储罐和甲、乙类库房不应小于( )m,距液化石油气罐不应小于( )m
A 30 50
B 25 50
C 25 30
D 25 35
第5题:
5、【单选题】建筑内常用的变、配电装置防火措施检查的说法中,错误的是( )
A 变压器应设置短路保护装置,当发生事故时,能及时切断电源
B 在中性点有良好接地的低压配电系统中,应该采用保护接零方式
C 保证防护电气有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍
D 剩余电流保护装置的漏电、过载和短路保护特性均可用户自行调节
第6题:
6、【单选题】超过( )W的白炽灯,不应安装在可燃材料或可燃构件上
A 30
B 40
C 60
D 100
第7题:
7、【单选题】为防止电气火灾发生,应采取有效措施,预防电气线路过载。下列预防电气线路过载的措施中,正确的是( )
A 安装电气火灾监控器
B 根据负载的情况选择合适的电线
C 安装剩余电流保护装置
D 安装测温式电气火灾监控探测器
第8题:
8、【单选题】在潮湿场所应采用密封型并带保护地线接头的保护型插座,安装高度不低于( )m;在车间及实验室的插座安装高度距地面不小于( )m
A 1.5 0.3
B 1.5 0.15
C 1.6 0.5
D 1.6 0.15
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0