第1题:       
1、【单选题】水喷雾灭火系统安装调试包括系统组件的安装、调试,下列关于报警阀组的安装中,说法错误的是(  )
A  安装顺序应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接
B  雨淋报警阀设置在温度为4℃的值班室内,并有排水设施
C  雨淋报警阀距室内地面的高度为1.3m,两侧与墙的距离为0.6m
D  压力表应安装在雨淋报警阀的系统一侧且要便于观测

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】下列关于水喷雾灭火系统管网冲洗的说法,错误的是(  )
A  管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致
B  管网冲洗的水流速度、流量不应大于系统设计水流速度、流量
C  排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
D  管网冲洗结束后,应将管网内的水排干净,必要时可采用压缩空气吹干

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】水喷雾灭火系统的喷头应由一定的备用量,其数量不应小于安装总数的(  ),且每种喷头的数量不应少于(  )
A  1%,5
B  1%,10
C  5%,10
D  5%,20

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014,下列关于管道的安装的说法中,不符合规法要求的是(  )
A  管道支吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3m
B  管道支吊架与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m
C  同排管道法兰的间距应方便拆装,且不宜小于150mm
D  管道穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm,底部应与楼板底相平

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】雨淋报警阀的调试宜利用检测、试验管道进行,公称直径为200mm的雨淋阀在调试时,应在(  )S内启动,当报警水压为(  )mpa时水力警铃应发出报警铃声
A  60,0.05
B  15,0.05
C  30,0.1
D  60,0.1

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少(  )试验,检査系统的动作情况及信号反馈情况。
A  3次 
B  1次 
C  4次 
D  5次

   

  


  

第7题:       

7、【多选题】对水喷雾灭火系统实施检查维护,下列说法正确的是(  )
A  在寒冷季节,每日应检查消防储水设备是否有结冰现象
B  每季度应对系统进行一次放水试验,检查系统相应功能是否正常
C  每季度应对水源的供水能力进行一次测定
D  每月应检查电池阀并进行启动试验
E  每月应手动启动消防泵运转一次

   

  


  

第8题:       

8、【多选题】某场所设置了电动启动水喷雾灭火系统,下面关于该系统联动调试的说法,错误的是(  )
A  调试应在系统施工结束后进行
B  与系统配套使用的火灾自动报警系统的调试应在系统调试合格后进行
C  报警水压为0.05mpa时,水力警铃应能发出报警铃声
D  启动一只喷头,相应的分区雨淋报警阀、压力开关、消防水泵及其他联动设备均能及时动作并发出相应的信号
E  调试过程中系统排出的水应能通过排水设施全部排走

   

  


  

  