第1题:       
1、【单选题】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是(  )
A  用于消防救援和消防车停靠的屋面上
B  高层民用建筑
C  3层居住区,居住人数≤500人
D  耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】某丙类厂房建筑高度为26m,每层建筑面积500㎡,设置了室内消火栓系统,未设置稳压泵,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,正确的是(  )
A  最不利点消火栓的静水压力不应低于0.1mpa
B  消火栓栓口的动压不应小于0.25mpa
C  消防水枪充实水柱不应小于12m
D  室内消火栓应采用DN65的室内消火栓

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】下列建筑内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的是(  )
A  总建筑面积为9000㎡且层数为3层的旅馆
B  建筑高度为33m的住宅
C  总建筑面积为11000㎡且层数为2层的超市
D  建筑面积为3000㎡的单层丙类厂房

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】下列场所和建筑中可不设置水泵接合器的是(   )
A  建筑高度33米的办公建筑
B  建筑层数为4层的印刷厂
C  建筑面积11000㎡的地下商店
D  城市交通隧道

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】某市政道路宽65m,设有地下市政消火栓,下列设置中错误的是(   )
A  沿道路一侧均匀布置,间距120m
B  消火栓井的直径为1.5m
C  消火栓有直径为100mm和65mm的栓口各一个
D  距路边1m,距建筑外墙边缘6m

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】下列关于高位消防水箱容积的说法,错误的是(   )
A  建筑高度为25m的住宅建筑,不应小于12m3
B  建筑高度为26m的医疗建筑,不应小于36m3
C  建筑高度为140m的公共建筑,不应小于50m3
D  总建筑面积为40000㎡的商店建筑,不应小于50m3

   

  


  

第7题:       

7、【单选题】某公共建筑室内消火栓采用临时高压给水系统,系统的设计流量为40L/S,设计扬程为1.0mpa,下列关于该系统消防水泵的说法,正确的是(  )
A  每台消防水泵的吸水管不应少于2条
B  消防水泵吸水管喇叭口在消防水池内的淹没深度为200mm
C  消防水泵零流量时的压力为1.1mpa
D  消防水泵的出流量达到60L/S时,水泵出口的压力为0.7mpa

   

  


  

第8题:       

8、【多选题】下列建筑或场所中,应设置室内消火栓的是(   )
A  占地面积300m2的丙类厂房
B  建筑高度为24m的住宅建筑
C  座位数为2000个的单层体育馆
D  建筑体积3000m2耐火等级三级的丁类厂房
E  建筑高度为15m的教学楼

   

  


  

第9题:       

9、【多选题】某市大型商店建筑,建筑高度为32m,共8层,每层建筑面积5000㎡,该建筑采用临时高压消防给水系统,屋顶设置了高位消防水箱和稳压泵,其下列说法中正确的是(   )
A  该建筑高位消防水箱容积为36m3
B  该建筑高位消防水箱容积不低于50m3
C  该建筑最不利点的静水压力为0.1mpa
D  该建筑最不利点的静水压力为0.16mpa
E  该建筑高位消防水箱出水管的管径为DN100

   

  


  

第10题:       

10、【多选题】下列关于室内消火栓设置的说法中,错误的是(  )
A  设有室内消火栓的建筑,层高为1.6m的设备层也应设置消火栓
B  消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量
C  设有室内消火栓的建筑应在屋顶设置试验消火栓,单层建筑可不设置
D  占地面积为500㎡的单层丁类厂房,消火栓栓口动压不应小于0.25mpa
E  建筑高度为24m的住宅,可只设干式消防竖管

   

  


  

第11题:       

11、【多选题】某建筑高度为105m,地上三十层,地下两层的民用建筑。该建筑室内消火栓系统的设计流量为40L/S,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为35L/S,室外消防用水由市政管网直接供水。消防水泵房和消防水池位于地下二层,受业主委托,某检测机构对水泵房内的设计流量和压力检测装置进行测试,其中最大一台消防水泵的设计流量为40L/S,设计压力为1.1mpa,下列说法不正确的是(  )
A  该系统泵组应预留压力计接口及流量计接口以备检测
B  消防水泵流量检测装置的计量精度为0.4级
C  消防水泵压力检测装置的计量精度为0.5级
D  消防水泵流量检测装置的最大量程为70L/S
E  消防水泵压力检测装置的最大量程为1.3mpa

   

  


  

第12题:       

12、【多选题】某大型剧场设有室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统,其室内、外消火栓设计流量各为30L/S,办公区、储藏室设有自动喷水灭火系统的设计流量为35L/S。舞台葡萄架下部采用雨淋系统保护其设计流量为45L/S,舞台与观众厅之间采用防火分隔水幕系统进行保护其设计流量为35L/S,消防水池采用两路补水,一路补水流量为15L/S,另一路补水流量为20L/S。距该建筑物40m处有支状布置的市政消火栓3套。该剧场设有储存室内外消防用水量的消防水池有效容积不应小于(   )m3
A  702
B  864
C  972
D  820

   

  


  

  