〖综合能力〗第三篇第十一章--防烟排烟系统20180827

更新日期:2018年09月18日

  

第1题:       
1、【单选题】下列哪个部件不属于机械排烟系统(  )
A  排烟风机
B  排烟口
C  挡烟垂壁
D  余压阀

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关于防排烟系统组件启闭状态的说法中,正确的

是(  )
A  加压送风口既有常开式,也有常闭式
B  防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态
C  防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态
D  自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态

   

  


  

第3题:       
3、【单选题】活动挡烟垂壁调试时,模拟火灾相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在(  )S以内联动下降到设计高

度
A  15
B  30
C  60
D  100

   

  


  

第4题:       
4、【单选题】防烟排烟系统组件、材料、设备到场后应对其进行进场检验,下列不符合检验要求的是(  )
A  排烟防火阀必须符合有关消防产品标准规定,要求手动开启灵活、关闭严密可靠
B  排烟口的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常
C  防烟系统柔性短管的制作材料可为难燃材料
D  自动排烟窗的驱动装置和控制装置应符合设计要求,动作可靠

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】对某商业的防烟排烟系统进行检查,根据《建筑防烟排烟系统技术规范》GB51251-2017中,下列有关金属风管的制作

与连接,不符合规范要求的是(  )
A  风管采用法兰连接,其螺栓孔的间距为100mm
B  金属风管的板厚为1.5mm采用焊接连接
C  排烟风管的隔热层厚度为40mm的不燃绝热材料
D  风管板材的密封面设在风管的正压测

   

  


  

第6题:       
6、【单选题】调试时,手动开启送风机或者排烟风机,应确保风机能正常运行(  )h
A  0.5
B  1.0
C  1.5
D  2.0

   

  


  

第7题:       
7、【单选题】某16层住宅楼,设置了防烟楼梯间,楼梯间设置了机械加压送风系统。在对系统性能进行验收时,任选一层模拟火灾

,下列检测方式及结果符合要求的是(  )
A  同时打开模拟着火层及其上一层楼梯间的防火门,测试各门洞处的风速0.9m/s
B  同时打开模拟着火层及其上、下一层楼梯间的防火门,测试各门洞处的风速0.8m/s
C  同时打开模拟着火层及其下一层楼梯间的防火门,测试各门洞处的风速0.7m/s
D  同时打开模拟着火层及其上、下一层楼梯间的防火门,测试各门洞处的风速0.6m/s

   

  


  

第8题:       
8、【单选题】下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每季检查项目的是(  )
A  风机流量压力性能测试
B  排烟风机手动启停
C  挡烟垂壁启动复位
D  排烟风机自动启动

   

  


  

第9题:       
 
9、【多选题】某公共建筑内设置了与通风空调系统共用的排烟系统,下列有关风机及其部件的安装,错误的是(   )
A  风机外壳至墙壁或其他设备的距离为500mm
B  风机设在混凝土基础上,使用橡胶减震装置
C  排烟窗的手动开启装置安装在距楼地面1.4m
D  排烟口距离安全出口的距离为1.6m
E  排烟口距离可燃物最小的距离为1.5m

   

  


  

  