消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息

〖技术实务〗第三篇第五章细水喷雾灭火系统20180819

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:       
1、【单选题】下列不属于细水雾灭火系统主要灭火机理的是(  )
A  吸热冷却
B  隔氧窒息
C  稀释
D  浸湿

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】细水雾灭火系统按不同的方式可分为不同的种类,下列属于按动作方式分类的是(  )
A  开式系统
B  中压系统
C  全淹没式系统
D  泵组式系统

   

  


  

第3题:       
3、【单选题】对于恢复时间超过(  )h的(  )细水雾灭火系统,应按主用量的100%设置备用量
A  24h,泵组式
B  24h,瓶组式
C  48h,瓶组式
D  48h,泵组式

   

  


  

第4题:       
4、【多选题】基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列火灾中不适宜采用细水雾灭火系统进行扑救的是(  )
A  可燃液体火灾
B  可燃固体表面火灾
C  电气火灾
D  可燃气体火灾
E 可燃固体深位火灾

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】泵组系统的供水装置由储水箱、水泵、水泵控制柜、安全阀等部件组成,下列有关泵组式系统供水装置的说法,错误的是(  )
A  水泵控制柜的防护等级不应低于IP54
B  水泵采用柴油机作为动力时,应保证其能运行60min
C  安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的1.5倍
D  泵组式的水泵应设置备用泵

   

  


  

第6题:       
6、【多选题】细水雾灭火系统根据供水方式的不同可分为泵组式细水雾灭火系统和瓶组式细水雾灭火系统,根据规范要求,泵组式细水雾灭火系统应具有(  )控制方式
A  手动
B  自动
C  机械应急
D  紧急启动停止
E 紧急停止

   

  


  

第7题:       
7、【多选题】某地区的图书馆设置闭式细水雾系统保护,下列有关系统喷头的选择及布置要求的说法,正确的是(  )
A  应选择响应时间指数不大于50的喷头
B  喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2
C  喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于100mm,并不宜大于150mm
D  图书馆内设置吊顶时,喷头可贴邻吊顶布置
E 细水雾雾滴粒径极小,可以包裹并充满保护对象的空隙,故可以不计障碍物对喷头的影响

   

  


  

第8题:       
8、【多选题】某大型数据中心,建筑层数5层,层高5m,总建筑面积5000㎡,地上一层为高压配电室,建筑面积为800㎡,设置了高压细水雾灭火系统,采用了全淹没应用方式的开式系统。下列有关于该配电室系统的设计说法正确的是(  )
A  若采用泵组系统,高压配电室应至少划分为2个防护区
B  该系统也可以采用瓶组式系统
C  该系统的设计响应时间为25s
D  该系统应按防护区设置至少3个分区控制阀
E 各分区的火灾危险性相同时,系统的设计参数可按其中容积最大分区的参数确定

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0