第1题:       
某综合楼按照规范要求设置了火灾自动报警系统、预作用自动喷水灭火系统以及气体灭火系统、建筑灭火器等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对消防供电系统进行专项检查,随之对相关消防设施等进行检测。有关情况如下:该综合楼火灾自动报警系统设置了交流电源和备用电源(备用电源采用消防设备应急电源),火灾报警控制器和应急照明控制器共用消防应急供电回路,消防设备应急电源的输出功率大于火灾自动报警系统及联动系统全负荷功率的100%。
综合楼地下一层为汽车停车库、配电室,地上共12层,一层靠外墙设置了消防控制室,一至三层为商业营业厅,四层为图书馆,五至十二层为办公用楼,四至十二层每层建筑面积均为4000㎡,每层平均划分为2个防火分区。该综合楼设置了5个联动型火灾报警控制器,其中联动控制点5000个,非联动控制点10000个。商业营业厅每层850个报警点,每层设置4个回路接入报警控制器,商业营业厅每层建筑面积8000㎡,每层安装了27个短路隔离器。
(1)联动型报警控制器功能性检测
消防技术服务机构人员将联动型报警控制器与任一回路输入输出模块相连,被调回路与控制器电气装置相连,切断报警控制器备用电源,控制器无异常显示,在现场拆下一只输出模块,将输出模块底座上的总线信号端子短路,控制器上显示38条模块故障信息;切断各受控现场设备的控制连线,使55个模块同时处于动作状态,1min后消防联动控制器关机。
该综合楼一至三层为中庭高度15m设置了线型光束感烟火灾探测器,探测器的光速轴线至顶棚距离0.3m,探测器与探测器之间水平距离16m,消防技术服务机构人员选择反射式探测器时,在反射板与探测器间任何部位进行试验,探测器均能正确响应。
(2)预作用自动喷水灭火系统联动控制功能检测
消防技术服务机构人员在同一防火分区内模拟一只感烟火灾探测器一只感温火灾探测器的报警,报警控制器确认火灾后自动启动预作用报警装置,所有动作信号应反馈至消防联动控制器
(3)气体灭火联动控制功能检测
配电室内设置了IG541气体灭火装置,配电室内平时无人工作设置无延迟的喷射,消防技术服务人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,配电室内声光警报立即启动,再加温触发一只感温探测器报警,控制器发出联动触发信号气体灭火控制器输出灭火启动指令
(4)灭火器配置检查
图书馆内设置了建筑灭火器,每层划分为一个计算单元,每个计算单元设置了8个配置点,每个配置点配置有1具MF/ABC4灭火器
该综合楼内均按照国家相应标准配置了消防设施

根据以上材料,回答下列问题
1、指出火灾自动报警供电系统存在的问题,并简要说明原因

   

  


  

第2题:       
2、火灾自动报警系统设置存在的问题,并说明理由

   

  


  

第3题:       
3、火灾自动报警系统设置存在的问题,并说明理由

   

  


  

第4题:       
4、火灾自动报警系统设置存在的问题,并说明理由

   

  


  

第5题:       
5、指出预作用系统的联动控制是否符合规范,要求并说明理由。预作用的动作反馈信号有哪些?

   

  


  

第6题:       
6、气体灭火联动控制程序是否正确并说明理由

   

  


  

第7题:       
7、指出图书馆内灭火器的配置存在的问题并简述理由

   

  


  

  