〖综合能力〗第三篇第三章消火栓系统20180813
更新日期:2018年08月24日
第1题:
1、【单选题】某工程消防水带的表面印有8-65-25的标志,对该消防水带长度进行检查,下列检查结果可以判断水带不合格的是( )
A 测量消防水带长度为25m
B 测量消防水带长度为23.5m
C 测量消防水带长度为24.5m
D 测量消防水带长度为24m
第2题:
2、【单选题】某常用消防水带的试验压力为1.2mpa,其最小爆破压力为( )mpa
A 2.4
B 3.6
C 1.5
D 4.2
第3题:
3、【单选题】消防水枪的抗跌落性能检查要求将水枪从离地面高度为( )m处自由跌落到混泥土地面上
A 1.5±0.05
B 1.8±0.02
C 2.0±0.02
D 2.2±0.05
第4题:
4、【单选题】某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的经常检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是( )
A 试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个
B 当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个
C 应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压1min
D 当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增
第5题:
5、【单选题】下列有关室内消火栓系统施工安装的说法,不正确的是( )
A 管道安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管
B 当栓阀侧装在箱体内时应在箱门开启一侧,箱门开关应灵活
C 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点
D 管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm
第6题:
6、【单选题】根据国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,对室内消火栓应( )进行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换
A 每季度
B 每月
C 每半年
D 每年
第7题:
7、【单选题】下列关于消火栓箱的检查,说法不正确的是( )
A 消火栓箱箱门正面标注“消火栓”字样高宽的尺寸是100mm×80mm
B 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置
C 消火栓箱箱门开启角度不得小于160度,安装后开启角度不小于120度
D 箱体的厚度应不小于1.2mm的薄钢板,箱门玻璃厚度不小于5.0mm
第8题:
8、【多选题】关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有( )
A 每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
B 每月应手动启动消防水泵运转一次
C 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
D 每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
E 每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况
第9题:
9、【多选题】下列关于室外消火栓安装的说法,正确的是( )
A 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.8m
B 控制阀门井距室外消火栓的距离为1.4m,消火栓弯管底部应设支墩或支座
C 地下式消火栓安装在消火栓井内,消火栓井内径为1.55m
D 消火栓井内供水主管底部距井底0.2m,消火栓顶部至井盖底距离为0.4m
E 冬季室外温度低于-10℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理
第10题:
10、【多选题】对某建筑物内室内消火栓和消火栓箱进行验收时,下列检查结果中,可以验收通过的是( )
A 栓口中心距地面高度为1.12m
B 栓口出水方向向下,栓口安装在门轴侧
C 消火栓箱门的开启角度为140°
D 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
E 阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm
第11题:
11、【多选题】对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有( )
A 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用
B 消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常
D 消防水泵启动控制应置于自动启动档
E 消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
第12题:
12、【多选题】某多层丙类厂房采用临时高压消防给水系统,室内、外消火栓的设计流量均为30L/S,系统设计扬程为0.85mpa,厂房顶部设有高位消防水箱和增加设备。消防检测机构对该系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是( )
A 设置了三个室外消火栓
B 消防水泵出流量达到设计流量的150%,水泵出口压力为0.60mpa
C 配置了DN65的室内消火栓和长度为26m的消防水带
D 高位消防水箱的有效容积为15m3
E 最不利点消火栓处的静水压力为0.1mpa
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0