消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息

〖综合能力〗第三篇第七章气体灭火系统20180820

更新日期:2018年09月14日

  

第1题:       
1、【单选题】安装在瓶组和集流管上,用于防止瓶组和灭火剂管道非正常受压时爆炸的部件称为(  )
A  单向阀
B  容器阀
C  低泄高封阀
D  安全泄放装置

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】某气体灭火系统储瓶间内设有5只150L七氟丙烷灭火剂储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过(   )mm
A  10
B  30
C  50
D  20


   

  


  

第3题:       
3、【单选题】下列有关气体灭火剂输送管道安装要求的说法,不正确的是(  )
A  采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割
B  对做过防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接
C  管道支吊架与末端喷嘴之间不应大于300mm
D  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色的油漆

   

  


  

第4题:       
4、【单选题】某卤代烷1301气体灭火系统防护区的灭火剂储存容器,常温时容器储存压力为2.5MPa,50°C时的容器内最大工作压力为3.93MPa。对该防护区灭火剂输送管道采用水压强度试验时,最小试验压力应为(  )MPa
A  4.51
B  5.89
C  4.62
D  6.3

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】下列有关气体灭火系统中选择阀、阀驱动装置安装要求的说法,不正确的是(  )
A  选择阀的安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施
B  螺纹连接的选择阀,其管网连接处宜采用活结
C  重力式驱动装置的下落行程,要保证驱动所需的距离不小于25mm
D  气动驱动装置的水平管道采用管卡固定的距离不宜大于0.8m

   

  


  

第6题:       
6、【单选题】对气体灭火系统进行模拟喷气试验,下列做法错误的是(   )
A  IG541混合气体灭火系统采用IG541混合气体,试验采用的储存容器总数为防护区设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个
B  高压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂,选定输送管道最长的防护区进行,喷放量不少于设计用量的10%
C  卤代烷灭火系统采用氮气,氮气储存容器总数不少于灭火剂容器总数的20%,且不少于1个
D  采用自动启动方式,对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验

   

  


  

第7题:       
7、【单选题】检查人员对某气体灭火系统中各组件的安装检查结果如下,其中不符合规范要求的是(   )
A  防护区入口处设置的手动/自动转换开关距地面1.5m
B  气体喷放指示灯安装在防护区入口的正上方
C  选择阀操作手柄安装在操作面一侧,安装高度为1.6m
D  气动驱动装置的水平管道采用管卡固定,间距为0.5m

   

  


  

第8题:       
8、【多选题】某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检查机构对该气体灭火系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(   )
A  系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式
B  防护区内设置10台预制灭火装置
C  防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
D  储存容器的充装压力为4.2MPa
E  气体灭火系统采用自动控制方式

   

  


  

第9题:       
9、【多选题】关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,正确的是(   )
A  每日应对灭火剂储存容器进行一次外观检查
B  每月检查管网支、吊架的固定情况
C  每年对选定的防护区进行1次模拟启动试验
D  每季度检查各喷嘴孔口应无堵塞
E  每月检查驱动控制盘面板上指示灯是否正常

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0