第1题:       
1、【单选题】有爆炸危险的甲、乙类厂房的承重结构不宜采用(  )
A  钢筋混凝土
B  钢框架
C  砖墙
D  排架

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】下列关于有爆炸危险厂房的平面布置说法中,错误的是(  )
A  有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置
B  有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件
C  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与其他部位分隔
D  当设置门斗时,门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】在爆炸性危险环境中,主要检查电气线路的敷设方式、连接方式及电气设备的选型,下列有关检查的说法中,错误的是(  )
A  当爆炸环境中气体的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下
B  当爆炸环境中蒸汽的密度比空气小时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设
C  导线的连接采用压接、钎焊、熔焊,但不得绕接
D  当存在两种以上爆炸性气体混合物时,应分别按照各自的级别选用防爆电气设备

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】下列关于爆炸性危险厂房泄压设施设置的说法中,错误的是(  )
A  泄压设施的设置宜靠近有爆炸危险的部位
B  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡
C  有爆炸危险的单层甲类生产部位,宜在厂房靠外墙布置泄压设施
D  有爆炸危险的多层乙类生产部位,宜在厂房首层靠外墙布置泄压设施

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】在爆炸危险环境电缆的配线技术中,爆炸危险区域1区和2区,其铜芯电缆的最小截面面积分别为(  )mm²
A  2.5  1.5
B  4.0  2.5
C  2.5  1.0
D  4.0  1.5

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】某公安机关消防机构在对一工业区进行安全检查,检查结果如下,其中错误的是(  )
A  某面粉厂循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
B  某燃油锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为3次/h
C  某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定事故排风量的换气次数为12次/h
D  某多层木器厂房的送风管分层布置,并在进入生产车间处布置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统

   

  


  

第7题:       

7、【多选题】下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施中,需要设置泄压装置的是(  )
A  除尘器
B  过滤器
C  送风机
D  防火阀
E  管道

   

  


  

  