〖综合能力〗第二篇第三章--防火防烟分区检查20180804

更新日期:2018年09月21日

  

第1题:       
1、【单选题】某单位拟建一座单层谷物饲料加工厂房,耐火等级为二级,厂房内的面粉碾磨部位占该厂房的面积为6%,该厂房每个防火分区最大允许建筑面积为(  )㎡
A  3000
B  4000
C  5000
D  6000

   

  


  

第2题:       

2、【单选题】某单层仓库耐火等级为二级,总建筑面积为4000㎡,仓库内存放有等量的钢材、水泥刨花板和轮胎,该仓库的防火分区最大允许建筑面积是(  )㎡
A  1000
B  1500
C  2000
D  3000

   

  


  

第3题:       

3、【单选题】某建筑地下二层设备用房的防火分区内,未设置自动喷水灭火系统的建筑面积为300㎡,其设置自动灭火系统的建筑面积不应超过(  )㎡
A  350
B  700
C  1050
D  1400

   

  


  

第4题:       

4、【单选题】对某建筑高度为34m的地上5层商场进行防火检查,该商场一至四层均设有中庭,中庭的建筑面积为800㎡,下列关于该中庭的检查结果中,不符合规范要求的是(  )
A  中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3.0h
B  中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1.5h
C  中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1.0h
D  与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火隔热性和耐火完整性均为1.0h的A类防火门

   

  


  

第5题:       

5、【单选题】对某地下商场设置的防火隔间进行检查,下列检查结果不符合规范要求的是(   )
A  防火隔间的建筑面积为7㎡
B  防火隔间的门采用甲级防火门
C  防火隔间内部装修材料均采用难燃和不燃材料
D  不同防火分区通向防火隔间的门的最小防火间距均为5m

   

  


  

第6题:       

6、【单选题】目前,建筑中采用落地窗,上下层之间不设置实体墙的现象比较普遍,一旦发生火灾,易导致火灾通过外墙上的开口在水平和竖直方向上蔓延,下列有关于外立面开口之间的防火措施中,说法错误的是(  )
A  建筑外墙上下层开口之间采用实体墙分隔,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8m
B  采用防火挑檐分隔,挑檐的宽度不小于1m,长度不小于开口宽度
C  采用防火玻璃墙分隔时,对于多层建筑,防火玻璃墙的耐火完整性不低于1.0h
D  住宅建筑,相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1m,当小于1m时,开口之间要设置凸出外墙不小于0.6m的隔板

   

  


  

第7题:       

7、【多选题】某购物中心,地上6层均为商店营业厅及展览厅,地下1层为展览厅及设备用房,建筑高度为25m,附属裙房为建筑高度6m的单层商店营业厅,裙房与主体之间采用防火墙完全分隔,裙房与主体的耐火等级均为一级。该购物中心与裙房均按国家工程建设消防技术标准设有自动灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料进行内部装修。下列关于该建筑防火分区的说法,正确的是(  )
A  裙房部分的防火分区中最大一个的建筑面积为10000㎡
B  主体一层部分的防火分区中最大一个的建筑面积为5000㎡
C  主体二至六层部分的防火分区中最大一个的建筑面积为4000㎡
D  地下一层展览厅部分的防火分区最大一个的建筑面积为3000㎡
E  地下一层设备用房部分的防火分区最大一个的建筑面积为2000㎡

   

  


  

第8题:       

8、【多选题】某单独建造的服装分拣仓储中心,地上2层,建筑高度为15m,耐火等级为一级。分拣中心与仓储中心之间采用防火墙完全分隔,均设有独立的安全出口。该建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列说法中,正确的是(   )
A  分拣中心的最大允许占地面积不限
B  分拣中心的防火分区最大允许建筑面积为18000㎡
C  仓储中心的最大允许占地面积为19200㎡
D  仓储中心的防火分区最大允许建筑面积为2800㎡
E  仓储中心的防火分区之间必须采用防火墙分隔

   

  


  

  