消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息

〖技术实务〗第三篇第十四章--火灾自动报警系统20180825

更新日期:2018年09月14日

  

第1题:       
1、【单选题】下列不属于消防联动控制系统组成部分的是(  )
A  消火栓按钮
B  手动火灾报警按钮
C  消防应急广播设备
D  消防控制室图形显示装置

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是(  )
A  壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B  壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m
C  墙上安装的火灾报警控制器主显示屏的高度为1.7m
D  壁挂方式安装的区域显示器底边距离楼地面1.3m

   

  


  

第3题:       
3、【单选题】下列火灾自动报警系统布线的说法,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )
A  火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级,不同电流类别的线路,不应在同一管内或线槽的同一槽孔内
B  从线盒引到探测器底座的导线采用金属软管保护时,其长度不应大于2m
C  需要穿管的导线不应有接头,当有接头时刻焊接,然后用绝缘胶布缠好
D  敷设在多尘场所的管口和管子连接处,均应做密封处理

   

  


  

第4题:       
4、【单选题】下列关于点型感烟、感温火灾探测器安装要求的做法,错误的是(  )
A  点型感温火灾探测器距墙壁的水平距离为0.6m
B  点型感烟火灾探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.6m
C  点型感烟火灾探测器倾斜安装时,倾斜角为60°
D  点型感烟火灾探测器的连接导线留有200mm的余量

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对报警控制器进行检查。根据现行国家消防技术标准,关于报警控制器安装的说法中,不正确的是(   )
A  采用壁挂方式安装时,主显示屏高度为1.6m
B  落地安装时,底边宜高出地面0.1-0.2m
C  正面操作距离为1.3m
D  报警控制器连接导线的余量不应大于150mm

   

  


  

第6题:       
6、【单选题】某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后,调试人员通过对线型光束感烟火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )
A  调整好探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态
B  用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不发生火灾报警信号
C  用减光率为10.0dB的减光片遮挡光路,探测器发生故障信号
D  选择反射式探测器,在正前方0.5m处进行检查,探测器正确响应

   

  


  

第7题:       
7、【单选题】消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(  )
A  类别为B的点型感温火灾探测器安装高度为6m
B  类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为7m
C  类别为A1的点型感温火灾探测器安装高度为8m
D  类别为C的点型感温火灾探测器安装高度为5m 

   

  


  

第8题:       
8、【单选题】对管路采样吸气式感烟火灾探测器进行调试时,在采样管最末端采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在(  )S内发出火灾报警信号;若改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在(  )S内发出故障
A  120  100
B  60   100
C  100  120
D  100  60

   

  


  

第9题:       
9、【单选题】某公共建筑设置了火灾自动报警系统,对其消防联动控制器进行功能检查。下列检查中,不符合现行国家消防技术标准要求的有(  )
A  控制器与模块之间的连线短路,控制器在100S时发出的故障信号
B  控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90S时发出故障信号
C  控制器与模块之间的连线短路,控制器在60S时发出的故障信号
D  使10个模块同时动作,检查控制器的最大负载功能

   

  


  

第10题:       
10、【单选题】某工程中安装了火灾自动报警系统,消防技术服务机构对系统设备进行检测,下列检测过程中抽验数量的说法正确的是(  )
A  6台防烟风机,抽验5台
B  12台区域显示器,抽验4台
C  100樘乙级防火门,抽验15樘
D  8个信号阀,抽验3个

   

  


  

第11题:       
11、【多选题】下列关于火灾警报器和消防应急广播的做法中,正确的有(  )
A  同一建筑内,火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B  火灾声警报器单次发出火灾报警时间为8-20s
C  集中报警系统应设置消防应急广播,当确认火灾后,向发生火灾区域进行广播
D  学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器
E 教学楼使用警铃作为火灾声警报器 

   

  


  

第12题:       
12、【多选题】消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(  )
A  端子板的每个接线端,接线最多为2根
B  24V供电的控制线路采用电压等级为交流300V/500V的铜芯导线
C  联动控制器与控制室接地板采用截面积为25mm2铝芯导线
D  每根电缆芯和导线留有150mm的余量
E 控制器的主电与消防电源之间采用电源插头直接连接

   

  


  

第13题:       
13、【多选题】某商场,地上5层,地下2层,总建筑面积28000㎡。地下部分为停车场和设备用房,商场消防设施的维护管理人员发现安装在汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(  )
A  探测器底座线路接触不良
B  探测器质量问题、性能不稳定
C  汽车库内通风量过大
D  探测器灵敏度过高
E 车库内光线较暗

   

  


  

第14题:       
14、【多选题】在对建筑内设置的单联锁预作用灭火系统进行检测时,根据现行国家消防技术标准,下列关于开启预作用阀组的联动触发信号的说法中,正确的是(  )
A  同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号
B  同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
C  同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
D  同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
E 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

   

  


  

第15题:       
15、【多选题】根据《火灾自动报警系统施工及验收规定》GB50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是(   )
A  每月对主、备电源进行1-3次切换试验
B  每年进行强制切断非消防电源试验
C  每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次
D  点型感烟火灾探测器投入运行2年后,应每隔2年至少全部清洗一遍
E 管路采样吸气式感烟火灾探测器应定期吹洗,最长时间间隔不应超过半年

   

  


  

  

←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“消防资源网”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
注册消防工程师考试题库 您的分数:
0