第1题:       
1、【单选题】某变压器室设置了全淹没式干粉灭火系统,全淹没式干粉灭火系统在干粉灭火系统中是按照什么方式分类的(  )
A  安装方式
B  系统结构特点
C  系统应用方式
D  系统储存方式

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】干粉储存容器的现场检查不包括(  )
A  外观质量检查
B  密封面检查
C  充装是检查
D  强度检查

   

  


  

第3题:       
3、【单选题】干粉系统储存容器的实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的(  );启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的(  )
A  3%    5%
B  1.5%   5%
C  5%    3%
D  5%    8%

   

  


  

第4题:       
4、【单选题】某商业区配电室内设计采用干粉灭火系统保护,在防护区内安装一套储压型干粉灭火系统,当设计采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于(  )m;安装过程中要注意驱动气体储瓶的高差不能超过(  )mm
A  6,10
B  7,20
C  6,20
D  7,10

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度维护检查项目的是(   )
A  气瓶和干粉储罐充装量
B  模拟启动检查
C  模拟备用瓶组功能试验
D  模拟紧急启停功能

   

  


  

第6题:       
6、【单选题】下列不属于干粉灭火系统模拟自动启动试验合格判定标准的是(  )
A  声光报警信号
B  信号反馈装置动作正常
C  管网气压强度试验合格
D  输送管无明显晃动和机械性损坏

   

  


  

第7题:       
7、【单选题】下列关于干粉灭火系统的模拟喷放试验要求,说法错误的是(  )
A  模拟喷放试验采用手动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%
B  当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体
C  试验时应保证出口压力不低于设计压力
D  模拟喷放完毕后,进行模拟切换操作实验

   

  


  

第8题:       
8、【多选题】下列关于干粉灭火系统管网试压和吹扫的说法,不正确的是( BE)
A  水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力
B  当水压条件不具备时,可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力取1.1倍系统最大工作压力
C  吹扫应在水压强度试验合格后,在气密性试验前进行
D  吹扫时,管网末端的气体流速不小于20m/s
E 气密性试验时到达试验压力后关闭气源,5min内压力降不超过试验压力的10%为合格

   

  


  

  