〖综合能力〗第三篇第十章--建筑灭火器配置20180829

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:       
1、【单选题】下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是(  )
A  间歇喷射机构
B   简体
C  灭火器结构
D  行驶机构

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】某批型号为MS/Q9的灭火器出厂后一直存放于仓库未被使用,则该批灭火器出厂时间满(  )年应进行维修
A  1
B  2
C  3
D  4

   

  


  

第3题:       
3、【单选题】下列关于灭火器安装设置的说法,不正确的是(  )
A  开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于120°
B  翻盖式灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°
C  手提式灭火器挂钩、托架安装后,应能承受5倍的灭火器的净静荷载
D  推车式灭火器应设置在平坦场地,不得设置在台阶、坡道的地方

   

  


  

第4题:       
4、【单选题】嵌墙式灭火器箱的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不应大于(  )m,底部与地面距离不应小于(  )
A  1.3  0.08
B  1.5  0.08
C  1.3  0.1
D  1.5  0.1

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140要求的是( )
A  从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器
B  在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器
C  在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器
D  从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器

   

  


  

第6题:       
6、【多选题】建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器配置中,属于严重缺陷项的有(  )
A  教学楼内按保护距离25m设置手提式灭火器
B  柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C  推车式灭火器设置在台阶上
D  民用机场检票厅配置的灭火器型号为MF/ABC4
E  地下储藏室的手提式干粉灭火器直接摆放在潮湿地面上

   

  


  

第7题:       
7、【多选题】某场所配置了型号为MF4的灭火器,下列关于该灭火器的额说法,正确的是(  )
A  该灭火器为4kg的手提式碳酸氢钠灭火器
B  在安装时,底部距地面的高度不应小于0.08m
C  在干燥的环境中,该灭火器可直接放置在地面上
D  该灭火器可设置在B类严重危险级场所
E  该场所内不能再设置磷酸胺盐灭火器

   

  


  

第8题:       
8、【多选题】根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444,下列灭火器中,可不报废的有(   )
A  出厂满10年的二氧化碳灭火器
B  出厂期满3年首次维修后,2年内又维修2次的水基型灭火器
C  锈蚀面积为筒体总面积的1/5的灭火器
D  被火烧过但可以使用的灭火器
E  简体为平底的灭火器

   

  


  

  