〖技术实务〗第二篇第五章--防火防烟分区与分隔20180805
更新日期:2018年08月24日
第1题:
1、【单选题】某耐火等级为一级的地下服装加工厂房的一个防火分区内,设置自动灭火系统的面积为300㎡,该防火分区未设置自动灭火系统区域的建筑面积不应超过( )㎡
A 350
B 400
C 700
D 850
第2题:
2、【单选题】某建筑层高为3.8m,按照规范要求设置多个防烟分区,该建筑防烟分区的储烟仓高度不应小于( )m。
A 0.38
B 0.40
C 0.50
D 0.55
第3题:
3、【单选题】某丁类厂房防火分隔部位的宽度为75m,采用防火卷帘和防火墙进行分隔,防火墙的最小宽度不应小于( )m
A 20
B 45
C 55
D 60
第4题:
4、【单选题】某耐火等级为二级的空分厂房,防火分区处的部分防火墙替换为防火卷帘,则防火卷帘的耐火极限不应低于( )h
A 2.0h
B 2.5h
C 3.0h
D 4.0h
第5题:
5、【单选题】下列关于竖井防火分隔的做法中,错误的是( )
A 某消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.0的防火隔墙分隔,隔墙上的门采用乙级防火门
B 某电缆井井壁的耐火极限为1.0h,井壁上的检查门采用丙级防火门
C 某垃圾道考建筑外墙设置,垃圾斗采用不燃材料制成
D 电梯层门的耐火极限为1.0h,并符合相关规定的完整性和隔热性要求
第6题:
6、【单选题】某单层木结构建筑中防火墙间的允许建筑长度为( )m。
A 60
B 80
C 100
D 120
第7题:
7、【单选题】一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,设置在高层建筑内时,不应大于( )m²;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于( )m²;设置在地下或半地下时,不应大于( )m²
A 2500 5000 1000
B 5000 10000 2000
C 4000 5000 1000
D 4000 10000 2000
第8题:
8、【单选题】某商店建筑地上4层,建筑高度20m,总建筑面积16000 ㎡,耐火等级为一级,各层使用功能均为商店营业厅,均采用不燃或难燃材料装修,且已按现行国家规范要求全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。该建筑首层防火分区的最大允许建筑面积应为( )㎡
A 5000
B 20000
C 2500
D 10000
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0