〖案例分析〗--自动喷水灭火系统20180817
更新日期:2018年09月14日
第1题:
消防技术服务机构受南方某皮革制品企业委托,对其成品皮革制品仓库设置的单联锁预作用自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上3层,多排货架仓库,耐火等级为二级,建筑高度18m,每层储物高度为3米,建筑面积16800㎡,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN300mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.2MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为25m,水箱的有效水位高度为2.9m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1400m3。预作用自动喷水灭火系统设有两台预作用报警阀组,放置在距离仓库约520m的值班室内,喷头型号为ZSTX15-57(℃)。
检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:
(1)预作用自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。
(2)预作用报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。
随后进行现场测试,情况为:在预作用自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,预作用报警阀加速排气阀随之开启,2.2min后预作用报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。测试过程中,预作用报警阀始终不复位,查阅报警阀产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。
根据以上材料,回答下列问题(共22分)
1.指出预作用自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。
第2题:
2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。
第3题:
3.检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?
第4题:
4.预作用自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?
第5题:
5.开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?
第6题:
6.指出导致预作用报警阀始终不复位的原因。
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0