第1题:       
1、【单选题】下列不属于集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成部件的是(  )
A  应急照明分配电装置
B  应急照明控制器
C  应急照明集中电源
D  消防应急灯具

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】下面关于消防应急灯具安装要求的说法,不正确的是(  )
A  消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接
B  消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上
C  作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在于标志灯具指示方向相同的路线上,与标志灯具可互相替代
D  消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上

   

  


  

第3题:       
3、【单选题】下列有关应急照明控制器安装要求的说法,不正确的是(  )
A  安装在墙上时,应急照明控制器的底边距地面高度为1.4m
B  应急照明控制器的主电源采用电源插头与消防电源连接
C  应急照明控制器的控制线路要单独穿管
D  端子板的每个接线端不得超过2根,电缆芯和导线留有200mm余量

   

  


  

第4题:       
4、【单选题】某公共建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列关于该系统说法错误的是( 

  )
A  落地安装的应急照明控制器,其底边高出地坪0.2m
B  应急照明灯具在侧墙面上安装,底部距离地面为2m
C  应急标志灯具在顶部安装,灯具上边距离顶棚为0.2m
D  应急照明灯具在墙面上采用嵌入式安装,距离地面0.9m

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】某应急照明灯具的状态指示灯亮黄色,代表该应急照明灯具处于(  )状态
A  主电状态
B  故障状态
C  充电状态
D  应急状态

   

  


  

第6题:       
6、【单选题】设置火灾自动报警系统的场所,在自带电源非集中控制型系统中,应由(  )系统联动各应急照明配电箱实现工作状态的转换
A  火灾自动报警
B  应急照明控制器
C  应急照明集中电源
D  应急照明分配电装置

   

  


  

第7题:       
7、【单选题】下列关于应急照明疏散指示系统供配电的检查,说法正确的是(  )
A  非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱,不需要采用单独的应急照明供电回路
B  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过9层
C  一个应急照明配电箱所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过2000㎡
D  商住楼的商业部分与居住部分应分开,并单独设置应急照明配电箱

   

  


  

第8题:       
8、【多选题】消防设施检测机构对某大厦内设置的应急疏散照明系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家工程建设消防技

术标准的是(   )
A  疏散走道疏散照明的地面最低水平照度为3.0lx
B  避难走道疏散照明的地面最低水平照度为1.0lx
C  防烟楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.5lx
D  前室疏散照明的地面最低水平照度为3.0lx
E  防排烟机房作业面最低照度等于正常照明的照度

   

  


  

  