|
某商店建筑,耐火等级为一级,地上2层.每层建筑面积为6000㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,除设置室内外消火栓系统外,还设置了湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。屋顶设有消防水箱,消防水箱的有效容积为18m³,建筑内所有装修材料均采用不燃、难燃材料。 消防技术服务机构的检测人员对该商场设置的各种消防设施进行检测,测得其屋顶试验消火栓静压为0.05MPa;开启试验消火栓,测得试验消火栓栓口动压为0.35MPa;观察设置在二楼的末端试水装置,发现其压力表读数为0.07MPa;地上一层末端处测得静压为0.1mpa。打开一层试水阀进行放水试验,报警阀正常启动,55s后消防水泵开始启动,100s后水力警铃开始报警(带延迟器),水力警怜嘴处的压力实测为0.03mpa,在距水力警铃3m处测得其声强约为65dB。压力开关、水流指示器、消防水泵等各种设施设备的动作信号均正确反馈至消防控制室。 该建筑设置了一组室内消火栓和湿式自动喷水灭火系统共用的水泵接合器,水接合器的安装顺序为接口、本体、止回阀、控制阀、安全阀。经现场检测消防用水能够正确通过水泵接合器进人系统,水泵接合器距消防水池的距离为5m。 |