第1题:       
某超高层建筑地处寒冷地区,建筑高度110m,总建筑面积90000m2,地上31层,按照国家标准设置了相应的消防措施。
该建筑室内消火栓采用高位水箱加减压水箱的形式进行分区供水,分为高、中、低区三个区域。消防水泵和消防水池位于地下二层,在建筑的十三层和二十七层分别设备了减压水箱,每座减压水箱设置了一条进、出水管。该建筑室内消火栓系统的设置流量为40L/S,干式自喷灭火系统的设计流量为40L/S,用于建筑物内中庭(贯穿地上一至七层,其防火卷帘耐火极限为3h)的防火冷却水幕系统的设计流量为20L/S,室外消防用水由市政给水管网直接供水。
在某次检测维保过程中,检测单位针对消防设施设备统一进行了检查,情况如下:
(1)按下消火栓箱内的报警按钮,消防水泵直接启动。
(2)在屋顶试验消火栓进行放水试验,消火栓出水一段时间后停止,测试过程中消防联动控制器、水泵控制柜未接收到任何信号。
(3)查阅维保记录显示上一次消防水池、高位消防水箱清洗后消防水池补水时间总计为72h,高位消防水箱补水时间总计为8h。
(4)建筑内共设置有6台消火栓泵(水泵型号一致),其中1台水泵控制柜设置在手动状态,另2台水泵控制柜设置在“1用2备”状态,水泵房内安排有2名人员值班。
(5)使用消防水泵房内的设计的流量和压力测试装置进行测试,结果显示最大一台消防泵的设计流量约为40L/S,设计压力为1.0MPa,检测装置中流量检测装置精度为0.4级,最大量程为55L/S;压力检测装置精度为0.5级,最大量程为1.2MPa。
根据以上材料回答下列问题(共18分,每题2分。每个备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1、下列说法中,正确的有(  )
A  不考虑补水、用水量折减,消防水池最小有效容积为792m3
B  不考虑补水、用水量折减,消防水池最小有效容积为648m3
C  防水冷却水幕的用水量为216m3
D  该消防水池宜分两格设置
E  该消防水池应分两座设置

   

  


  

第2题:       

2、关于该建筑高位消防水箱和减压水箱有效容积的描述,下列说法中正确的有(  )
A  高位消防水箱的最小有效容积为100m3
2B  高位消防水箱的最小有效容积为50m3
C  减压水箱的最小有效容积为18m3
D  减压水箱的最小有效容积为60m3
E  减压水箱的最小有效容积为36m3

   

  


  

第3题:       

3、结合情景描述,下列说法正确的有(  )
A  每座减压水箱设备有一条管径为DN32进水管,一条管径为DN100出水管
B  高位消防水箱的进水管管径为DN32出水管管径为DN100
C  消防水池的补水时间符合规范要求
D  高位消防水箱的补水时间符合规范要求
E  高位消防水箱设置旋流防止器,距最低有效水位的保护距离为150mm

   

  


  

第4题:       

4、关于检测中发现的消火栓问题,下列说法中正确的有(   )
A  按下消火栓箱按钮后启动消防水泵符合规范要求
B  水泵控制柜应接受到来自出水干管上的低压压力开关的启泵信号
C  联动控制器应接收到来自高位消防水箱流量开关一级报警阀压力开关的形成的“与”逻辑信号
D  试验消火栓出水后停止的原因可能为消防水泵或水泵控制柜损坏
E  试验消火栓出水后停止的原因可能为启动逻辑设计错误

   

  


  

第5题:       

5、关于该建筑物内设置的消火栓泵,下列说法中正确的有(  )
A  该建筑物消火栓泵设置数量过多,不符合规范要求
B  该建筑物消火栓泵为3用3备,符合规范要求
C  若经过专家论证,其中一台水泵控制柜设置在手动状态并有人员值班符合规范要求
D  该水泵房内温度为50C
E  水泵控制柜外壳防护等级为IP56

   

  


  

第6题:       

6、关于水泵测试装置,下列说法中正确的有(  )
A  流量检测装置的精度级符合规范要求
B  压力检测装置的精度级符合规范要求
C  流量检测装置的最大量程符合规范要求
D  压力检测装置的最大量程符合规范要求
E  该系统泵组应预留压力计接口及流量计接口以备检测

   

  


  

第7题:       
7、关于室内消火栓的技术参数,下列说法中正确的有(  )
A  该建筑物最不利点室内消火栓静压不应低于0.1MPa
B  该建筑物室内消火栓动压不应小于0.35MPa
C  该建筑物最不利点室内消火栓静压不应低于0.15MPa
D  该建筑物室内消火栓充实水柱不应小于13m
E  该建筑物设室内消火栓采用30m间隔布置

   

  


  

第8题:       

8、关于消防给水设施的设置,下列做法中正确的有(  )
A  消防水泵的吸水管采用明杆闸阀,未设置开启刻度和标志
B  消防水泵的出水管采用暗杆闸阀,未设置开启刻度和标志
C  消防水泵的出水管采用带自锁装置的蝶阀
D  消防水泵的吸水管采用电动闸阀
E  消防水泵的吸水管采用信号阀

   

  


  

第9题:       

9、关于系统的维护管理,下列做法中不正确的有(  )
A  每季度应对高位消防水箱的水位进行一次检测
B  每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
C  每季度至少对室内消火栓进行一次外观和漏水检查
D  每季度应对铅封、锁链进行一次检查
E  每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换

   

  


  

  