〖技术实务〗第三篇第八章--干粉灭火系统20180822

更新日期:2018年09月01日

  

第1题:       
1、【单选题】下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是( )
A  可燃气体火灾
B  易燃可燃液体火灾
C  可熔化固体火灾
D  可燃固体表面火灾

   

  


  

第2题:       
2、【单选题】下列火灾中,不适合采用干粉进行灭火的是(  )
A  灭火前可切断气源的气体火灾
B  住宅单元配电室火灾
C  精密仪器、仪表火灾
D  易燃、可燃液体火灾


   

  


  

第3题:       
3、【单选题】某场所采用局部应用式干粉灭火系统进行保护,在设计时,应确保该场所周围的空气流动速度不应大于(  )m/s
A  1
B  2
C  3
D  5

   

  


  

第4题:       
3、【单选题】某场所采用局部应用式干粉灭火系统进行保护,在设计时,应确保该场所周围的空气流动速度不应大于(  )m/s
A  1
B  2
C  3
D  5

   

  


  

第5题:       
5、【单选题】预制灭火装置,干粉储存容器输出容器阀出口压力不应大于(  )mpa,管网最不利点喷头工作压力不应小于(  )mpa
A  2.5,0.1
B  2.5,0.05
C  4.2,0.1
D  4.2,0.05

   

  


  

第6题:       
6、【单选题】下列关于干粉灭火系统组件设置要求的说法中,正确的是(  )
A  储存装置的驱动气体应选用压缩空气
B  储存装置可设在耐火等级为三级的房间内
C  干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级
D  驱动压力应大于储存容器的最高工作压力

   

  


  

第7题:       
7、【多选题】根据《干粉灭火系统设计规范》下列有关全淹没系统喷头的布置和选择阀的说法中,符合规范要求的是(  )
A  全淹没喷头应均匀分布,喷头间距不大于2.5m
B  每个喷头的保护容积不大于14m³
C  喷头的单孔直径不得小于5mm
D  选择阀应选用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等
E 系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前打开

   

  


  

第8题:       
8、【多选题】某单层柴油泵房,室内净面积为150㎡,室内净高度为4.2m,该泵房设置了全淹没式干粉灭火系统,干粉储罐容量为150kg/个,下列有关该泵房在设计中应注意的问题,正确的是(  )
A  该场所泄压口的高度不应低于3m
B  系统可选用碳酸氢钠干粉灭火剂
C  干粉喷射时间不应大于30s
D  灭火时不能自动关闭的开口总面积不应大于油泵房总内表面积的3%
E 若不考虑开口补偿系数和防护区开口面积,该系统至少需要设计3个干粉储罐

   

  


  

  