13、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013有关于气体灭火的设计方案中,不符合规范要求的是( ) A 应由同一报警区域内两只独立的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号 B 探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,一个高度6m的机房内无吊顶,探测器吸顶安装设置,机房内面积为100㎡,分别设置了一个感烟探测器和一个感温探测器作为系统的联动触发信号 C 平时无人工作的防护区,可设置无延迟喷射,应在接受到满足联动逻辑关系的首个联动信号后启动该防护区内的声光警报器,在接收到第2个联动触发信号后应直接启动灭火装置 D 启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器 E 系统联动的反馈信号应包括火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号
|