山东某大型数据中心的机房各防护区设计有七氟丙烷气体灭火系统,防护区采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统。 施工单位在对系统进行施工时,按以下方式进行:在主厂房同一防护区采用两套管网, 分别设置集流管和启动装置;在容器阀上,安装压力讯号器及压力表;系统的集流管设安全 泄压装置;每个防护区设置控制灭火剂流向的选择阀,选择阀靠近储存容器;输送气体灭火 剂和输送启动气体的管道均采用不锈钢管;同一规格的灭火剂储存容器和同一规格的驱动气 体储存容器,其高度差均为15mm;灭火剂输送管道经水压强度试验合格后进行吹扫;保护 区内安装的喷头设防尘罩,喷头的布置满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求; 系统组件与管道的公称工作压力,不小于在最高环境温度下所承受的工作压力。系统施工完 成后由业主组织进行了验收。 本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警 时,气体灭火控制器接到防护区两独立火灾报警信号后立即发出联动信号(关闭通风空调等)。经过 30 秒时间延时,气体灭火控制器输出 24 伏直流电。启动自动灭火系统,七氟丙烷经管网施放到防护区,控制器面板喷放指示灯亮,同时控制器接收压力讯号器反馈信号。防护区内门灯显亮,避免人员误入。 在储瓶间内设有手动控制装置、机械应急操作装置和手动/自动转换装置,安装高度为中心点距地面 1.5m。当防护区经常有人工作时,可以通过防护区门外的手动/自动转换开关,使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,控制器只发出报警信号,不输出动作信号。由值班人员确认火警,按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即可立即启动系统,喷放七氟丙烷灭火剂,其喷放时间为10s。防护区内设手动/自动控制状态的显示装置。当自动、手动紧急启动都失灵时,可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,拍击手动按钮,即可完成整套系统的启动喷放工作。防护区通风换气后,灭火剂喷放指示灯信号自动解除。
根据以上材料回答下列问题 1、下列关于该厂房气体灭火系统的设计,正确的是( ) A 系统共保护7个防护区 B 灭火剂储存量按面积最大的防护区确定 C 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力相同,充装量不同 D 一个吊顶层和地板下需同时保护的防护区的容积为3000m³ E 喷头贴近防护区顶面安装,距顶面距离 0.5 m
|