〖案例分析〗消防设施--20180801
更新日期:2018年09月14日
第1题:
某市假日旅馆,其平屋面面层标高为24m,室外设计地面为正负零线,地上5层,地下2层,标准层建筑面积为600㎡,二级耐火等级,设置有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。该旅馆标准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶,走道部位设置有 ZSTDY 式喷头,房间内设置有 ZSTX喷头,在每层的工作间内设置有末端试水阀,喷头按正方形布置,布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离2.0m。
该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m3,采用不锈钢材质,高位水箱同其他建筑设备统一设置在建筑面积为160㎡的屋顶设备用房中,并采取了有效的防火分隔措施,其最低有效水位距最不利点室内消火栓栓口距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系統喷头距离约为6m。
临近年末,该旅馆委托具备资质的专业消防技术服务机构进行年度例行消防检测,在检测过程中,检测人员发现如下情况:
(1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置,3s后压力开关动作,喷淋消防
泵随后启动,过程中水力警铃未动作。
(2)对最不利点消火栓进行测试,测得静水压力为0.065mpa,打开消火栓放水后,测
得其动压为0.75mpa。
随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试,测试大员使用模拟发烟器触发了地上五层硫散走道上的任意一只点型感烟火灾探器,然后按下疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵意外启动。消防控制室的值班人员发现此意外后立即切断了消防联动控制器的电源,喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后排除了相应故障。
根据以上材料,回答下列问题(21分)
1、指出湿式自动喷水灭火系统设置中存在的问题,并简述理由。
第2题:
2、指出消防给水设施设置中存在的问题。
第3题:
3、计算该建筑全楼至少应设置几台湿式报警阀组、预留几只喷头备用、简要写出计算过程。
第4题:
4、指出在自动喷水灭火系统和室内消火栓系统检测过程中,主要发现哪些问题?
第5题:
5、指出在随后的检测过程中发现的问题,并简述理由。
第6题:
6、推测水力警铃在测试过程中为动作的原因。
返回试题列表
←←微信扫一扫,或加好友
CN00119
,关注“
消防资源网
”,消防人必备的资源平台!
消防资源网,由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
最新消防规范·技术标准汇编
更多
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
注册消防工程师考试题库
您的分数:
0