〖案例分析〗--自动喷水灭火20180815
|
北方某寒冷地区耐火等级为二级的商场建筑,建筑高度为16m,地上3层,地下1层。地上部分总建筑面积为5700m2,地下部分总建筑面积为900㎡,商场全部采用干式自动喷水灭火系统保护,地上部分采用轻钢龙骨石膏板吊顶,地下部分采用格栅吊顶。 在某次年度消防检测过程中,检测人员打开设置在系统最不利点处的末端试水装置,压力开关动作,消防水泵启动。但水力警铃未发出报警铃声;消防水泵启动30s后,快速排气阀前的电动阀动作并正常排气,电动阀启动1min后,末端试水装置出口压力达到0.05MPa,其余各类组件均正常动作和反馈信号。在系统复位后,测试人员缓慢打开末端试水装置使系统小流量排气,空气压缩机始终未启动。 随后检测人员对该商场配置的灭火器进行检查,该商场地上部分每层设置了7个灭火器配置点,地下部分设置了4个灭火器配置点,每个配置点配置了2具MF/ABC2灭火器,商场内最不利点至离该点最近的灭火器配置点的距离均不大于25m。检查人员随机抽查了商场内20%的灭火器,被抽查的灭火器全部合格。 除干式自动喷水系统外,按商场内还配备了室内、室外消火栓系统,火灾自动报警系统,除排烟系统。轻便水龙及软管卷盘等各种消防设施准备。 根据以上材料,回答下列问题: 1、判断该商场的自动喷水灭火系统的火灾危险级别、喷水强度、作业面积、火灾延续时间。
|
|
2、判断该干式自动喷水灭火系统检测中所测得的问题,并推测原因。
|
|
3、判断该商场灭火器是否合理,如不合理,简述理由并提出解决方案。(按中危险级、每层一个计算单元考虑)
|