〖案例分析〗--应急照明20180830
|
某大型商业建筑,耐火等级为一级,建筑内采用不燃、难燃材料装修,地下1层建筑面积为21000㎡;地上5层每层建筑面积15000㎡,建筑高度25m。该建筑采用了集中电源非集中控制型系统,由应急照明控制器、配电箱和应急照明灯具组成,其应急照明备用电源的持续供电时间为0.5h,地上商场的应急转换时间为5s。安装在室外的应急照明灯具防护等级为IP54,该建筑蓄电池的初装容量为60min,该建筑按照国家标准技术规范设置了消防设施。 该建筑底层设置消防水泵房,其主备电源切换装置设在配电室内,底层的消防供电线路采用有机耐火电缆,明敷设在墙上,2-3层难燃性电缆在吊顶内敷设的电缆穿金属管保护即可;4层到顶层线路采用暗敷设,穿金属管保护,其保护层厚度为15mm,消防用电设备的线路在穿越楼板处进行了防火封堵,电缆处采用密封胶厚度为10mm,低压配电柜同一接线端子引出2根接线,继电器每月检修一次,铜线铝线的接头采用铜铝过渡接头。 地下式潮湿的场所,插座采用密封型保护的插座,安装高度为1m,过道采用200W的照明灯具距离可燃距离为0.3m。 根据以上题意,回答下列问题 1、指出该建筑应急照明系统的错误并简述理由
|
|
2、不考虑地下,地上应至少需要多少个应急照明分配电装置
|
|
3、该建筑物应该采用几级负荷供电
|