〖案例分析〗--自动喷水灭火系统20180816
|
某大型商场建筑,主体地上4层,地下1层,建筑高度23.80m,总建筑面积10000 ㎡。 建筑中部设置贯通至四层的中庭,周围回廊与中庭之间设置防火卷帘进行分隔。为进行商业 宣传在一层搭设有一个大型的舞台。地上商业均采用格栅类通透吊顶,地下车库均不设吊顶。 该商业建筑在地下一层设有符合要求的消防水池一座,在屋面设有消防气压给水设备配合 18m³的消防水箱增压。 建筑内全部设置湿式自动喷水灭火系统,中庭部位设置的防火卷帘采用冷却水幕进行保 护,喷水高度5m。一层用于商业表演的舞台设置了雨淋系统,雨淋阀采用电动自动控制。地下一层设有水泵房,消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组。由于室外管网能保证室外消防用水,水池只保证室内消防用水。建筑内还设有火灾自动报警系统等其他消防设施及器材,消防控制室位于地上一层。 维保单位对该建筑内自动灭火系统进行检查,情况如下: 一、湿式系统: (1)开启末端试水装置,压力表指示压力值为0.05MPa,出水5min 后再次读取到压力 表的示值为0.03MPa。经与值班室人员确认,水力警铃未响,水泵未启动。 (2)打开报警阀的试验阀,水力警铃在5s 后报警,测得警铃声强65dB,消防控制室接 到压力开关的动作信号,消防水泵在5min后启动。 (3)关闭末端试水装置和试验报警阀,系统复位,水泵停止运转。 二、雨淋系统;按下报警区域内的手动火灾报警按钮,公称直径为200mm的雨淋阀在30s后启动,水力警铃报警,压力开关动作信号,消防水泵启动。 三、水幕系统:触发报警区域内的两只独立火灾探测器,水幕系统控制阀组开启,水力警 铃报警,压力开关动作信号,消防水泵启动。 根据以上材料回答下列问题: 1、根据该建筑的火灾危险等级,判断需设置( )个湿式报警阀 A 1 B 2 C 3 D 4
|
|
2、该建筑系统中装有( )种类型的报警阀组 A 1 B 2 C 3 D 4
|
|