1、【单选题】为避免供暖管道长期与可燃物体接触,在特定条件下会引起可燃物蓄热、分解或碳化而着火,供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,当供暖管道的表面温度为95℃时,其距离不应小于( )mm或采用不燃材料隔热 A 50 B 100 C 150 D 200
|
|
2、【单选题】下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。 A 生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统 B 甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃ C 面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃ D 铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃
|
|