〖综合能力〗第三篇第五章水喷雾灭火系统20180818
|
1、【单选题】水喷雾灭火系统安装调试包括系统组件的安装、调试,下列关于报警阀组的安装中,说法错误的是( ) A 安装顺序应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接 B 雨淋报警阀设置在温度为4℃的值班室内,并有排水设施 C 雨淋报警阀距室内地面的高度为1.3m,两侧与墙的距离为0.6m D 压力表应安装在雨淋报警阀的系统一侧且要便于观测
|
|
2、【单选题】下列关于水喷雾灭火系统管网冲洗的说法,错误的是( ) A 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 B 管网冲洗的水流速度、流量不应大于系统设计水流速度、流量 C 排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60% D 管网冲洗结束后,应将管网内的水排干净,必要时可采用压缩空气吹干
|
|
3、【单选题】水喷雾灭火系统的喷头应由一定的备用量,其数量不应小于安装总数的( ),且每种喷头的数量不应少于( ) A 1%,5 B 1%,10 C 5%,10 D 5%,20
|