〖综合能力〗第三篇第七章--泡沫灭火系统20180821
|
1、【单选题】泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,不正确的是( ) A 泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于150mm,且最好做成喇叭口 B 泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露 C 泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1m D 在对内外表面进行防腐处理后进行严密性试验
|
|
2、【单选题】在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持导电度测量混合比的是( ) A 水成膜泡沫液 B 折射仪指数高的泡沫液 C 氟蛋白泡沫液 D 蛋白泡沫液
|
|