〖案例分析〗--消防设施20180823
|
某图书文化商城,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积为5200㎡,1-4层为文化用品商场,5-6层为图书商城和小型图书馆。该建筑采用临时高压消防给水系统,并严格按照国家工程建设消防技术标准设置了室外消火栓、室内消火栓、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施,并设置了室外消防水池。 2018年初,该商城被纳入消防安全重点单位,当地消防支队对该商城开展了一次防火检查。检查中发现,该建筑高位消防水箱有效容积为36m³,最低有效水位距最不利点消火栓距离为10m,距自动喷水灭火系统最不利点距离为7m,该系统消防水泵设计工作压力为1.2mpa,放水测试中当流量达到设计流量的150%时,出水压力为0.7mpa。该建筑第6层小型图书馆中设置一珍贵藏书库房,建筑面积为1000㎡,因情况特殊设置了单联锁预作用系统并采用格珊吊顶。 该建筑室外消火栓通过市政管网给水,并有两路市政管网为室外消防水池补水,补水量20m³/h,室外消火栓设计流量为40L/s,室内消火栓设计流量为30L/s,市政用水供室外消火栓流量约为20L/s,湿式自动喷水灭火系统设计流量为25L/s,预作用系统设计流量为10L/s;火灾延续时间消火栓系统按3h设计,自动喷水灭火系统按1h设计。 根据以上材料回答下列问题: 1、判断该建筑分类,并说明原因
|
|
2、消防支队在检查过程中发现的水灭火系统中存在的问题,并简述理由
|
|
3、判断该建筑珍藏书库自动喷水系统火灾危险性分类、喷水强度及作用面积
|