〖案例分析〗--室内消火栓20180812
|
某建筑地下 2 层,地上 40 层,建筑高度 137m,总建筑面积 114000 平方米,地上一层为商铺、地上二至四层为办公,地上五层及以上为旅馆。设有相应的消防设施。地下二层设有消防水泵和符合要求的室内消防水池,屋顶设置有效容积为 40 立方米的高位消防水箱,其最低有效水位为 141m,屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置,消火栓系统管网上设有两组水泵接合器。消防水泵分别设置 2 台(一用一备)消火栓给水泵和自动喷水水泵。消火栓竖管直径 DN80,办公区室内消火栓采用 DN50 单阀单栓。消火栓箱内配置软管卷盘。消火栓箱内安装有报警按钮, 按动后红灯点亮, 并向消防控制中心报警,消防控制中心以硬线点对点的控制方式手动直接控制消火栓泵的启停。地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置 8 个湿式报警阀组,在此 8 个报警阀组前安装了 1 个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。 2015 年 6 月,维保单位对该建筑内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,部分检查项目如下: (1)检查 40 层屋顶试验消火栓。 (2)检查湿式报警阀组前的减压阀。 (3)检查消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件(如图 1 所示)。 ![]() 思考问题: 1、根据图 1 泵进出口的设置,指出存在的问题。
|
|
2、根据图 1,本案例中消防水池的有效容积应如何校核?
|
|
3、根据情景描述,指出本案例中室内消火栓系统存在的错误。
|
