〖案例分析〗--自动喷水灭火系统20180817
|
消防技术服务机构受南方某皮革制品企业委托,对其成品皮革制品仓库设置的单联锁预作用自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上3层,多排货架仓库,耐火等级为二级,建筑高度18m,每层储物高度为3米,建筑面积16800㎡,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN300mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.2MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为25m,水箱的有效水位高度为2.9m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1400m3。预作用自动喷水灭火系统设有两台预作用报警阀组,放置在距离仓库约520m的值班室内,喷头型号为ZSTX15-57(℃)。 检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现: (1)预作用自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。 (2)预作用报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。 随后进行现场测试,情况为:在预作用自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,预作用报警阀加速排气阀随之开启,2.2min后预作用报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。测试过程中,预作用报警阀始终不复位,查阅报警阀产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。 根据以上材料,回答下列问题(共22分) 1.指出预作用自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。
|
|
2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。
|
|
3.检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?
|