〖案例分析〗--自动报警系统20180824
|
某大型综合建筑,建筑高度为135m,耐火等级为一级。建筑内设置了的火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统等各种消防设施。该建筑分为高区、中区、低区三块区域,其中高区为办公类场所区、中区为宾馆客房区、低区为商店展览区。 该综合楼标准层每层均设置有火灾显示盘、手动火灾报警按钮、声光警报装置、消防广播、防火门开门器等消防报警控制设备,其中手动火灾报警按钮底边距地高度约为1.1m,楼层内任意一点位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不超过30m;壁挂式火灾显示盘的底边距地高度约为1.8m,电动开门器的手动控制按钮底边距地面高度约为1.5m,壁挂式火灾声光警报器和扬声器的底边距地面的高度约为2.0m,楼层内任意一点位置到最近扬声器的直线距离不超过30m。在一次消防演练的过程,物业管理单位为了营造逼真效果,实际触发了火灾声光警报装置及消防应急广播,记录显示报警系统及广播系统的发声时间为火灾警报器发出火灾警报时间为20s,消防应急广播语音播放时间为15s,并按照1次火灾声警报器播放、3次消防应急广播的交替工作方式循环播放。 高区办公区内全部采取格栅吊顶,吊顶镂空面积与吊顶总面积的比约为35%,其设置的点型感烟火灾探测器均位于吊顶下方。中区宾馆区包括厨房餐厅、蒸汽熨烫洗衣房等功能性用房,采取了点型感烟、感温火灾探测器混合安装的方式,均设置在封闭吊顶下方。地下部分为设备用房、各类消防供电线路全部采用统一规格的阻燃电缆,且所有机电类设备均设置有过、欠压保护装置及剩余电流电气保护系统。 该建筑共设置有2个避难层,分别设置于建筑物中区的中部位置及高区的底部位置(该建筑物40-90m为中区,避难层位于50m处、90-135m为高区,避难层位于100m处),中区、高区分别设置有独立的火灾报警控制器,其连接的报警、联动模块能够覆盖整个建筑分区,并通过专用线路全部传输至位于建筑地上1层的消防控制中心的火灾探测器(主控制器)中。 根据以上材料,回答下列问题: 1、判断该建筑标准层消防设施设备中存在的问题,并简述理由。
|
|
2、判断该建筑内火灾探测器设置中存在的问题,并简述理由。
|
|
3、判断该建筑在电气线路中存在的消防设计问题,并简述理由。
|