〖案例分析〗消防设施20180804
|
某超高层建筑地处寒冷地区,建筑高度110m,总建筑面积90000m2,地上31层,按照国家标准设置了相应的消防措施。 该建筑室内消火栓采用高位水箱加减压水箱的形式进行分区供水,分为高、中、低区三个区域。消防水泵和消防水池位于地下二层,在建筑的十三层和二十七层分别设备了减压水箱,每座减压水箱设置了一条进、出水管。该建筑室内消火栓系统的设置流量为40L/S,干式自喷灭火系统的设计流量为40L/S,用于建筑物内中庭(贯穿地上一至七层,其防火卷帘耐火极限为3h)的防火冷却水幕系统的设计流量为20L/S,室外消防用水由市政给水管网直接供水。 在某次检测维保过程中,检测单位针对消防设施设备统一进行了检查,情况如下: (1)按下消火栓箱内的报警按钮,消防水泵直接启动。 (2)在屋顶试验消火栓进行放水试验,消火栓出水一段时间后停止,测试过程中消防联动控制器、水泵控制柜未接收到任何信号。 (3)查阅维保记录显示上一次消防水池、高位消防水箱清洗后消防水池补水时间总计为72h,高位消防水箱补水时间总计为8h。 (4)建筑内共设置有6台消火栓泵(水泵型号一致),其中1台水泵控制柜设置在手动状态,另2台水泵控制柜设置在“1用2备”状态,水泵房内安排有2名人员值班。 (5)使用消防水泵房内的设计的流量和压力测试装置进行测试,结果显示最大一台消防泵的设计流量约为40L/S,设计压力为1.0MPa,检测装置中流量检测装置精度为0.4级,最大量程为55L/S;压力检测装置精度为0.5级,最大量程为1.2MPa。 根据以上材料回答下列问题(共18分,每题2分。每个备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1、下列说法中,正确的有( ) A 不考虑补水、用水量折减,消防水池最小有效容积为792m3 B 不考虑补水、用水量折减,消防水池最小有效容积为648m3 C 防水冷却水幕的用水量为216m3 D 该消防水池宜分两格设置 E 该消防水池应分两座设置
|
|
2、关于该建筑高位消防水箱和减压水箱有效容积的描述,下列说法中正确的有( ) A 高位消防水箱的最小有效容积为100m3 2B 高位消防水箱的最小有效容积为50m3 C 减压水箱的最小有效容积为18m3 D 减压水箱的最小有效容积为60m3 E 减压水箱的最小有效容积为36m3
|
|